Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
Milan Hudec:
Bonegu běžně nepoužívám, je ale pravdou, že při poslechu stetoskopem nemohu jejim výrobkům nic vytknout, pokud by Vámi uvedená závada byla častá, alespon pro mne by to znamenalo naprostou ztrátu důvěry.
Jan Franěk:
Já Bonegu používám poměrně běžně. Prozatím jsem s ní neměl nějaké problémy. V počátku bylo pár drobností, ale dnes mi fungují v mnoha RD i bytech.
Možná bude problém se správným výběrem typu, k danému použití. Každopádně bych doporučil oslovit přímo p. Hudečka. Pak nás zde informovat o výsledku.
Citace: Vít Rotrekl 16.01.2012, 20:52
...Mimo to 13A jisitče nabízí i Schrack, Moeller (Eaton)...
Ano, vím. Psal jsem- NAPŘÍKLAD.
Milan Karvánek:
Citace: Fuk Tomáš 15.01.2012, 20:20
To není úplně přesné.To totiž není zaměstnanec PRE, ale PRE vám vrazí do ruky seznam preferovaných firem, abyste si sám vybral.
To již také není zcela "přesné" :D nově PRE opravdu nabízí práce v elektroměrovýc h rozvaděčích jako službu prováděnou vlastními zaměstnanci. (samozřejmě placenou zákazníky) Konečně si tu víc jak 50 roků neudržovanou instalaci před elektroměry začnou dávat do pořádku a jejich montéři okusí medicínu vlastních šéfů, kterou dosud museli užívat jen nezávislé elektrofirmy. (dance)
Fuk Tomáš:
Citace: Milan Karvánek 16.01.2012, 23:11
...nově PRE opravdu nabízí práce v elektroměrovýc h rozvaděčích jako službu prováděnou vlastními zaměstnanci. (samozřejmě placenou zákazníky) Konečně si tu víc jak 50 roků neudržovanou instalaci před elektroměry začnou dávat do pořádku ...
Tempora mutantur...
Michal Hudeček - BONEGA:
Citace: Vít Rotrekl 16.01.2012, 20:52
tímto nechci hanět bonegu, ale já ji ze svých zkušeností nedoporučuji, ve středu mě čeká výměna čtyřech proudových chráničů Bonega (nepropouští vždy jeden kontakt). Je pravdou, tyto jsou ve staveništních rozvaděčích, ale proč ve stejném rozvaděči namontovaý schrack, moeller je v pohodě
...Mimo to 13A jisitče nabízí i Schrack, Moeller (Eaton)...
Proudové chrániče
Vážený pane Rotrekl, půjde jistě o chrániče vyrobené v roce 2009. Tento problém jsme rychle odhalili, veřejně přiznali a pružně řešili. Jak je vidět ne všude k tomu naši prodejci přistoupili aktivně. Série se pozná podle červeného ručního popisu (to je identifikace pracovníka kontroly s pořadovými čísly výrobků, což nám pak i určuje, kdy se provádělo testování). Jde o číselnou řadu 1450 až 7170. Tato porucha se vyskytuje v uvedené sérii náhodně cca v 6% případů a to pouze u 4P cháničů (3 fázových). 94% chráničů v této sérii tedy funguje v pořádku. U 2P chráničů se tato porucha nevyskytuje vůbec.
Problém způsobila jen malá série některých připojovacích svorek, která nejsou dobře vylisovány. Šlo o nahodilý, nedostatečný přítlak na lisu, kdy některé svorky mají menší úhel vynašeče k pevnému kontaktu než mají mít. Vzhledem k tomu, že součástí svorky je právě pevný kontakt a na něj navazuje kontakt pohyblivý, tak úhel plošky na kterém je kontakt hraje velkou roli. Při běžném zkoušení na stolici jsme na to bohužel nepřišli, protože kontakty proud vedly. Závada se projevila až v praxi, kdy se do svorky připojil vodič a jistým ohybovým předpětím svorku trochu vychýlil. Tím bohužel došlo k rozpojení kontaktů. Pokud se vrátil vodič do původní pozice, tak svorka opět vedla. Obvykle je tato porucha na poslední fázi (poslední svorka v pravo). Pan Hudec dospěje po možném „rozpitvání“ také ke stejnému závěru.
Stále v životě platí, že kdo nic nedělá nic nepokazí. Nicméně je nám to velmi líto, že jsme tuto nepřesnost neodhalili již při montáži. Přivedlo nás to však k novému opatření, kterým je kontrola výlisků svorek přes zkušební šablonu. Věříme, že se tato závada již nebude opakovat. Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme všem za pochopení.
3-letá záruka
Kvalitu garantujeme 3 letou zárukou a díky zanedbatelnému výskytu poruch zvažujeme dokonce prodloužení na 4 roky.
Reference
Máme desítky pochvalných emailů od spokojených zákazníků a děláme vše proto, abychom důvěru v naše výrobky nezklamaly. Názory našich zákazníků můžete najít na http://www.bonega.cz/elektro/reference/index.htm
Hliníkové vodiče
Drobná poznámka na okraj tématu diskuze. Připojitelnost hliníkových vodičů k jistícím přístrojům bez rizika vyjiskřování poskytují pouze postříbřené svorky. Pokud je mi známo, tak to garantujeme my (viz prohlášení: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/certifikaty/prohlaseni_hlinikove_vodice.pdf) a firma SEZ.