Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?

<< < (7/8) > >>

Lukáš Rotrekl:
Jen ho nechte, to bude škola života.... Tohle ho v žádným ústavu nenaučí  ;D

Khun Václav:
Mám v plánu to projet všechno... ale u těch 2 spotřebičů začnu  :D

Lubomír Jindra:
To je napínavější než Dakar  :D


(Loprais  :'( :'( :'( )

Martin H.:
Nevysvetľovala by to kapacita medzi PE a N? Pri záťaži vznikne na N malý úbytok podľa Ohmovho zákona, a teda aj malý napäťový rozdiel medzi PE a N. Lenže tu nejde o absolútnu veľkosť, ale o rýchlosť zmeny. Pri špičke bude mať priebeh tohto rozdielového napätia vysoký pomer dU/dt, čo na okamih spôsobí vyšší prúd cez kapacitu.

To si len tak tipujem. Ak by na tom niečo bolo, na konci dlhého vedenia alebo predlžovačky by mal byť vyhadzovací efekt výraznejší.

Miloslav Kazda:
Už jsem se setkal s tím, že někdo když odpojoval pevně nainstalované svítidlo, tak ho nenapadlo nic lepšího, než objímku zapojit mezi N a PE. A taková žárovka mezi N a PE je taky hezká "chuťovka".

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana