Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?

<< < (8/8)

Hugo K.:
Vybavuje chránič při zapnutí nebo až když je bruska prací ohřáta tak, že na ni neudržíte holé ruce ?

Khun Václav:
Citace: Hugo K.  13.01.2012, 12:40

Vybavuje chránič při zapnutí nebo až když je bruska prací ohřáta tak, že na ni neudržíte holé ruce ?


Vybavuje zcela náhodně.

Krýdl Petr:
Pane Khun, vrátím se úplně na začátek vlákna. Sdělujete, že jste vše proměřil, a že je instalace asi 5 let stará. Bylo by tedy možno sdělit co jste naměřil? Jaký je izolační stav rozvodu až po zásuvku, dále jaký je vybavovací proud a vybavovací čas FI. Zkrátka v jaké kondici ten váš chráčič a zásuvkový okruh je?

Krýdl Petr:
To Khun : ještě mne napadla jedna věc, podle doložené fotky, ten chránič je určitě zapojen pro více okruhů (může tam být provozní souběh únikových proudů). Zkuste provést zapojení pouze s chráničem pro jeden zás. okruh a v tomto okruhu mít zapojen pouze váš zmiňovaný problémový spotřebič.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana