Takže moje závěry; pokud jsou chybné prosím opravte mě,
Při vyvázání rozvaděče je možné mít v jednom svazku obvod selv a nn, pokud je isolace vodiče selv na nejvyšší použité napětí. - 414.4.2;
a jedna doplňující otázka; jak se svorkovnicí; když použiji např svorky RSA ( izolační pevnost 4kV), a z obou stran budou připojeny vodiče s izolací "na nejvyšší použité napětí", tak je mohu mít prostorově neodělené vedle sebe ? ( ač mi to jde proti srsti..), nebo bude problém se vzdušnými vzdálenostmi ?
A je skutečně v daném případě svorky používat?
SELV či PELV se vždy v rozvaděči snažím řešit bez nadbytečných mezispojů, pokud to nelze docílit, tak je třeba svorky jednotlivých napěťových kategoriií od sebe prostorově oddělit aby nebyla narušena přehlednost.
P.S.
4kV jsou dnes již trochu dogma, záleží na konkrétní přepěťové kategorii, v které dané el. zařízení používáte.