Název: Které normy se týkají problematiky oddělení selv od nn v rozvaděči ?
Přispěvatel: wilix 15.12.2011, 05:23
Zajímá mě jaké podmínky má splňovat rozvaděč obsahující nn a selv části; způsob oddělení vodičů, svorek a td.
Při mém pokusu pátrat v normách jsem se moc daleko nedostal, vím jak má vypadat instalace selv a nn, vím jak mají vypadat bezpečností transformátory ( zdroje). O strojích jsem nic nehledal, ale zřejmě bych také našel, ovšem u rozvaděčů jsem neměl štěstí.
 


Název: Re: Které normy se týkají problematiky oddělení selv od nn v rozvaděči ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.12.2011, 11:43
Základní požadavky na SELV a PELV rozvody jsou v ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a při použití SELV (PELV) v rozvaděči společně s nn rozvody bych požadavky zmíněné normy bral jako jakési bezpečnostní minimum.


Název: Re: Které normy se týkají problematiky oddělení selv od nn v rozvaděči ?
Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 15.12.2011, 23:38
A co ČSN 35 7030, čl. 35 ? Snad je stále použitelná,když ještě platí   :)


Název: Re: Které normy se týkají problematiky oddělení selv od nn v rozvaděči ?
Přispěvatel: wilix 16.12.2011, 22:30
Takže moje závěry; pokud jsou chybné prosím opravte mě,
Při vyvázání rozvaděče je možné mít v jednom svazku obvod selv a nn, pokud je isolace vodiče selv na nejvyšší použité napětí.  - 414.4.2;
a jedna doplňující otázka; jak se svorkovnicí; když použiji např svorky RSA ( izolační pevnost 4kV),  a z obou stran budou připojeny vodiče s izolací "na nejvyšší použité napětí",  tak je mohu mít prostorově neodělené vedle sebe ? ( ač mi to jde proti srsti..),  nebo bude problém se vzdušnými vzdálenostmi ?


Název: Re: Které normy se týkají problematiky oddělení selv od nn v rozvaděči ?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.12.2011, 17:28
Takže moje závěry; pokud jsou chybné prosím opravte mě,
Při vyvázání rozvaděče je možné mít v jednom svazku obvod selv a nn, pokud je isolace vodiče selv na nejvyšší použité napětí.  - 414.4.2;
a jedna doplňující otázka; jak se svorkovnicí; když použiji např svorky RSA ( izolační pevnost 4kV),  a z obou stran budou připojeny vodiče s izolací "na nejvyšší použité napětí",  tak je mohu mít prostorově neodělené vedle sebe ? ( ač mi to jde proti srsti..),  nebo bude problém se vzdušnými vzdálenostmi ?
A je skutečně v daném případě svorky používat?
SELV či PELV se vždy v rozvaděči snažím řešit bez nadbytečných mezispojů, pokud to nelze docílit, tak je třeba svorky jednotlivých napěťových kategoriií od sebe prostorově oddělit aby nebyla narušena přehlednost.
P.S.
4kV jsou dnes již trochu dogma, záleží na konkrétní přepěťové kategorii, v které dané el. zařízení používáte.


Název: Re: Které normy se týkají problematiky oddělení selv od nn v rozvaděči ?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.12.2011, 22:00
Stačí to jako inspirace ?


Název: Re: Které normy se týkají problematiky oddělení selv od nn v rozvaděči ?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.12.2011, 22:03
Ještě jeden obtázek.


Název: Re: Které normy se týkají problematiky oddělení selv od nn v rozvaděči ?
Přispěvatel: wilix 19.12.2011, 20:07
mě ani tak nejde o inspiraci,ale je pohledná  :). Jede o to že jsem setkal s rozvaděčem o kterém mi člověk, který ho chtěl připojit tvrdil že je naprosto dle norem a mě se zdál tak nějak připadal podivný, řada svorek; silové, pak bez oddělení selv ( údajně),  potom zase silové, komponenty bez ladu a skladu. Ta věc měla i štítek, ovšem připadalo mi že se jedná  o "obal" od rozvaděče, který měl původně jiné osazení - foto bohužel nemám a už mít nebudu...