Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?

<< < (3/5) > >>

IM:
Domnívám se, že je to ferorezonance, jak uváděl kol. Doležal. Žádný zkrat (ptáci) nepřipadá v úvahu. Je to občasné, nepravidelné. Vím, že tento problém se občas vyskytoval i dříve, občas, u jiných rozvoden.

Ján Pitoňák:
Citace: Rozmahel Vladimír  24.11.2011, 18:03

Napadlo mě, jestli by to třeba nemohlo být tím, že by ty trafa byly zapojeny s přehozenými vývody nebo ne ve sledu těch fází podle schematu. Možná je to blbost.

Áno je to blbosť. Sled fáz nemá s týmto nič spoločné.

Citace: Rozmahel Vladimír  25.11.2011, 13:16

Ptáci vám tam nelétají? Onehdy došlo k vyražení primerní pojistky na venkovní TR. Dole ležel spálený špaček. Vytáhl oblouk mezi dvě primární fáze. Ani nepípl.  :'(

V tomto prípade sa však jedná o poistku, ktorá je súčasťou PTN. Tam sa nemá ako vták dostať.   

Citace: Milan Illek  25.11.2011, 14:30

Domnívám se, že je to ferorezonance, jak uváděl kol. Doležal. Žádný zkrat (ptáci) nepřipadá v úvahu. Je to občasné, nepravidelné. Vím, že tento problém se občas vyskytoval i dříve, občas, u jiných rozvoden.

Ferorezonanciu by som možno vylúčil. Pre jej vznik musí byť splnených niekoľko podmienok. Myslím, že by skôr vznikla u jednopólových meničov nie u dvojpólových.

Skôr by som tipoval na problém samotného meniča. Zdá sa mi že problémy  u dvojpólových meničov od ABB sa vyskytujú pomerne často. Vymenil by som ich za iný typ. Radšej by som volil zapojenie s tromi jednopólovými meničmi. 

V minulosti vraj dochádzalo k poškodeniu poistiek u podobných meničov aj z dôvodu oxidácie vodiča poistky v dôsledku koróny. Ak sa to však opakuje na tom istom meniči pomerne často, nebude to tento prípad.     

Miroslav Macek:
Mám dotaz - jde o izolovanou síť 22kV, nebo je tato síť nějakým způsobem kompenzována (Petersonova cívka, uzlový odpor, Bauchův transformátor apod.) ?

IM:
Citace: Miroslav Macek  25.11.2011, 21:34

Mám dotaz - jde o izolovanou síť 22kV, nebo je tato síť nějakým způsobem kompenzována (Petersonova cívka, uzlový odpor, Bauchův transformátor apod.) ?

Kompenzovaná.

Ján Pitoňák:
Citace: Milan Illek  24.11.2011, 14:59

Asi nemožné z důvodu měření E.ON, případně komplikovaného jednání. Možná dát nové tr. TJP 6, 10 VA.  :)

Ak sú PTN súčasťou fakturačného merania EON, tak by malo byť prvoradým záujmom fy EON, aby poistky neodchádzali. Ide im v tom prípade predsa iba o peniaze.  ;D

Aké skúsenosti má EON s týmito PTN?
Skutočnosť, že "Měřicí transformátory byly zkontrolovány na zkušebně výrobcem - bez závad" by som bral trochu s rezervou.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana