Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
IM:
Citace: Petr Klaput 28.11.2011, 09:07
Protože se MTN v měřících soustavách zapojují podle Aaronova zapojení, není jednoduché tyto MTN nahradit něčím jiným. Pokud znáte nějaký jiný MTN tak poraďte.
Druhá možnost je dát tři MTN jednopólově izolované.
Ján Pitoňák:
Citace: Milan Illek 28.11.2011, 10:05
Druhá možnost je dát tři MTN jednopólově izolované.
Presne tak, elektromer môže ostať v Arónovom zapojení aj s tromi jednopólovymi MTN. A prúdove mer. transformátory samozrejme môžu ostať dva.