Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Lze v HDS distributora připojit pod jedny pojistkové spodky dva kabely?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze v HDS distributora připojit pod jedny pojistkové spodky dva kabely?  (Přečteno 5606 krát)
josef111
« kdy: 11.11.2011, 21:24 »

Lze v HDS distributora připojit pod jedny pojistkove spodky dva kabely podobného průřezu?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.11.2011, 22:16 »

Technicky to možné je.
Na nějaké provizorní (prozatímní) připojení to je možné, ale na trvalé připojení se to distributorovi moc líbit nebude.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radek_Štrubl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.11.2011, 08:22 »

Dodavateli elektrické energije se to určitě líbit nebude.Ale jako provizorák na dobu nezbytně nutnou 2až3dny ano.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.11.2011, 08:30 »

Kdo bude dělat provizorku na 2-3 dny?
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 12.11.2011, 09:36 »

Záleží na které straně pojistek se zdvojení nachází, u kabelových přípojek je zdvojení na přívodní straně běžné, kabely jsou průřezem shodné. Na odchozí straně (za pojistkami) je to nevhodné, distributoři vyžadují jeden vývod, je-li v domě více elměrů, mají být použity stoupačkové svorkovnice nebo společný rozvaděč pro více elměrů. Pokud se jedná o dvojdomek, mají být zdvojené pojistky.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 12.11.2011, 18:12 »

Citace
Lze v HDS distributora připojit pod jedny pojistkové spodky dva kabely?

Např E ON to nepovoluje ani na 1 den ! Nerozhodný

HDS má svorky na připojení určeny pro vodiče ,  kolik má HDS pojistek /3 x pojistka jeden odběr/....
Připojení dle výrobce....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.11.2011, 18:15 »

Prax ukazuje, ze najtrvalejsie riesenie je docasne provizorium.

Odpoved je rozhodne NIE. Dovodov je na to viac ,  stacit Vam musia minimalne podmienky distributora.
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.11.2011, 18:31 »

Pokud se jedná o dvojdomek, mají být zdvojené pojistky.

 Jenže celkem běžná praxe je, že je pro dvojdomek jen jedna sada pojistek a každý dům je připojen jednofázově. A když provedu rekonstrukci a udělám třífáz, i s vyjádřením Eon že je to v pohodě, a mám jen jednu sadu pojistek co mám  dělat? Čekat, 2-3 měsíce (v lepším případě) než se eon uráčí vyměnit vybavení skříně?

Např E ON to nepovoluje ani na 1 den ! Nerozhodný

 Nesouhlasím, teď zrovna máme jednu stavbu, kde jsou ve trojpojistkové skříni připojeny tři trvalé odběrné místa a jedno prozatímní. S plným souhlasem technika E.on co má danou oblast na starosti.

HDS má svorky na připojení určeny pro vodiče ,  kolik má HDS pojistek /3 x pojistka jeden odběr/....
Připojení dle výrobce....
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.11.2011, 19:32 »

Jenže celkem běžná praxe je, že je pro dvojdomek jen jedna sada pojistek a každý dům je připojen jednofázově. A když provedu rekonstrukci a udělám třífáz, i s vyjádřením Eon že je to v pohodě, a mám jen jednu sadu pojistek co mám  dělat? Čekat, 2-3 měsíce (v lepším případě) než se eon uráčí vyměnit vybavení skříně?


Mohu vás ubezpečit, že daleko na východě znamená příjezd elektrikáře do vesnice událost, na kterou se čeká i několik let, je pořádána slavnost, elektrikář má nárok na všechny ženy ve vesnici atd. atd.
No prostě paráda, komukoli z vás, chlapi, bych to přál zažít jupí


A vy se odvažujete dokonce útočit na eon kvůli nějakému měsíci tanecek
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.11.2011, 20:31 »

Mohu vás ubezpečit, že daleko na východě znamená příjezd elektrikáře do vesnice událost, na kterou se čeká i několik let, je pořádána slavnost, elektrikář má nárok na všechny ženy ve vesnici atd. atd.

Ještě, že žijem na "blízkém" východě, v relativní civilizaci. I když i to by mělo cosi do sebe Kroutím očima
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav 3
« Odpověď #10 kdy: 13.11.2011, 00:47 »

Jenže celkem běžná praxe je, že je pro dvojdomek jen jedna sada pojistek a každý dům je připojen jednofázově.

Tak to je také prasárna, jenže nejspíš zakonzervovaná z dávných dob.
Zaznamenáno