Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« kdy: 05.11.2011, 20:57 »

Od projektantů byla naprojektován přívod pro halu 3x 4x 1-AYY 240.  Uložení v hadicích kopoflex, podle původního návrhu vždy tři vodiče 1 fáze (PEN) v jedné trubce.

Toto řešení jsem investorovi trošku poladil a s ohledem na předpokládanou zátěž a délku vedení jsem mu doporučil alespoň jeden vodič na fázi přidat.  Takže aktuálně bude vedení 4x 4x 1-AYY240.

Otázkou je jak jej zapojit. Jestli dodržet od projektantů co trubka to fáze nebo rozdělit vždy 3fáze a PEN?

Osobně se kloním k variantě 2
- jednak se mě ve třech trubkách sníží zatížení (předpokládám poměrně symetrickou zátěž tudíž proud PEN blízký 0.  (Ve čtvrté zase vzroste)
- jednak vedení na několika místech prochází stávajícími základy, a při rozdělení po fázích na trubku, by mě při průchodu každé trubky jinou dírou mohlo tvořit armování závit na krátko (pokud by bylo)
- nevím, jestli má při délce cca 180m na nn smysl řešit kapacity a indukčnosti mezi sebou a proti zemi....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.11.2011, 13:27 »

Nevím jak v chráničkách ale v kabelových žlabech nám na jedné stavbě natahali vidiče po fázích podle projektu  a pak jsme to přetahovali a rovnali po 3F+N+PE.Taktéž byly 3 vodiče na fázi.Když jsem se dotazoval proč to předěláváme tak prý kvůli dynamickému pnutí a indukci. Vždy prý musí být takovýto svazek tvořen jako kabel. Takže nevím. A taky nevím o co tuto informaci opřít,v které normě hledat.
Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 06.11.2011, 14:46 »

Hmm, ale jak si pak vyložit ČSN 33 2000-4-473, 473.2.4N3 Ochrana paralelních vodičů proti zkratovým proudům:
Použije-li se vyjímečně místo jednoho vodiče paralelních vodičů uložených pod společným obložením a jsou-li téže polarity nebo fáze ....
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení