Jak řešit kladení antistatických podlah?
Jaroslav Jonáš:
Toto není nic nového, platí to již nejméně od roku 1979;
František Šohajda:
Citace: Jaroslav Jonáš 02.11.2011, 13:02
Toto není nic nového, platí to již nejméně od roku 1979;
Nemůže to být od r.1979 protože VTZ 73/2010 platí od 1.6.2010 ! (dance)
A stavební úřady toto praktikují až teprve od 16.srpna 2011..!
Před tímto datem to žádný ani netušil! ;)
Jaroslav Jonáš:
Řešení antistatických i elektrostatick y vodivých podlah podle současné vyhlášky 73/2010 je stejné jako podle dřívější vyhlášky 20/1979, na tom se nic nezměnilo. Stejně jako dnes, tak i tehdy tyto vodivé podlahy, určené k ochraně před účinky statické elektřiny, patřily mezi vyhrazená elektrická zařízení. I tehdy platilo, stejně jako dnes, že dodavatel takové podlahy musel mít příslušné oprávnění pro montáž elektrických zařízení.
Jan Alin:
Citace: Jaroslav Jonáš 03.11.2011, 07:27
Řešení antistatických i elektrostatick y vodivých podlah podle současné vyhlášky 73/2010 je stejné jako podle dřívější vyhlášky 20/1979, na tom se nic nezměnilo. Stejně jako dnes, tak i tehdy tyto vodivé podlahy, určené k ochraně před účinky statické elektřiny, patřily mezi vyhrazená elektrická zařízení. I tehdy platilo, stejně jako dnes, že dodavatel takové podlahy musel mít příslušné oprávnění pro montáž elektrických zařízení.
To ano, ale tady byla v úvodu řeč o jiném oprávnění.
Citace: Jaroslav Jonáš 03.11.2011, 07:27
Jak posuzovat, když "gumaři" nemají od TIČRu oprávnění? na kladení podlah....(pro posouzení izolačního odporu podlah)
Proto jsem se divil a automaticky předpokládal vznik nového oprávnění pro kladení podlah a řádného přezkušování v pravidelných intervalech. ;D
Jaroslav Jonáš:
Vznik nového oprávnění pro kladení podlah nečekejte. Elektrickou stránku dodávky těchto podlah si musí podlahářská firma zajistit u firmy elektro a ta má příslušná osvědčení a oprávnění.