TO: Janča
Pokud se vrátím k otázce v záhlaví,  předpokládám, že je tímto ustanovením myšlena nadproudová (tepelná) spoušť jističů,  která u speciálních jističů pro motory nemusí být ve všech třech fázích, ale stačí když je jen ve dvou. Takový jistič se nesmí potom použít jako hlavní jistič. 
Normu zatím nemám a proto nemohu posoudit souvislosti uvedené v ostatních článcích ČSN 34 1090 ed. 2. Je to jen moje teoretická úvaha z praxe. 

Podle mne to nemá žádnou souvislost se 4pólovým vypínáním fázových vodičů včetně vodiče N. Vypínání vodič N řeší ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-537:2001.