Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?

<< < (6/9) > >>

Milan Hudec:
Citace: Milan Illek  21.10.2011, 07:40

Je to mýtus, neustále opakovaný. V normě je pouze obrázek uzemnění, místo ale není nijak definováno.  (no)

Není místo jako místo, něco jiného je rozdělení PEN v zásuvce, něco jiného je PEN pro celý dům, tam rozhodně není přinejmenším na škodu bod uzemnit, či alespoň zdvojit PEN a pod.
V souvislosti s tímto také připomínám 3harmonickou (mnoho projektantů s ní nepočítá a nasazuje PEN či N slabý).

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  21.10.2011, 08:35

...
V souvislosti s tímto také připomínám 3harmonickou (mnoho projektantů s ní nepočítá a nasazuje PEN či N slabý).

Spínané zdroje, kterých je víc a víc, nyní tomu trochu přidají i "úsporné eurožárovky"...

Jaroslav Ratiborský:
Citace: Milan Hudec  21.10.2011, 08:35

či alespoň zdvojit PEN a pod.

Asi nejlepší by bylo vodič PEN položit x krát dle nálady ne ?

Jiří Schwarz:
Citace: Jaroslav Ratiborský  21.10.2011, 10:29

Asi nejlepší by bylo vodič PEN položit x krát dle nálady ne ?

Jestliže je vodič PEN současně pracovním i ochranným, je tu jisté riziko, že při nějakém problému na tomto vodiči se do "ochrany" dostane "napětí z pracovní části".
Asi je těch případů výrazně méně, než je dopravních nehod, ale určitě se staly případy, kdy poškození vodiče PEN způsobilo ohrožení nebo dokonce smrt uživatele instalace.
A teď se dostaneme k tomu, co je tak "kritizováno v souvislosti s hromosvody" - zkusme vyhodnotit rizika a podívejme se na to kolik stojí jaký rozsah "omezení nebo odstranění rizika"

Jestli je v ČSN 33 2000-4-41, ed.2 doporučeno nějaké pospojování nebo uzemnění, jestliže je v ČSN 33 2000-1, ed.2 u vzorových zapojení sítí namalované nějaké uzemnění, podle mě to není lobby výrobce drátů,  ale je to reakce na nějakou zkušenost s tím, co se někdy stalo.

A když není "jiná zem",  tak alespoň je rozumné dát tam jeden vodič PEN "navíc",  i když by to bylo na velkou diskusi, jestli je to paralelní zapojení 2 vodičů PEN, nebo je to paralelní spojení PEN a PE (rozdíl je v tom, že pro PE mohu použít nějakou konstrukční část, kterou pro PEN použít nesmím)

IM:
Citace: Milan Hudec  21.10.2011, 08:35

Není místo jako místo, něco jiného je rozdělení PEN v zásuvce, něco jiného je PEN pro celý dům, tam rozhodně není přinejmenším na škodu bod uzemnit, či alespoň zdvojit PEN a pod.

Problém zněl, zda předmětný bod musí nebo nemusí být uzemněn a kde je to stanoveno v ČSN.
Na to nemůže být odpověď: Je to lepší uzemnit. (o tom nikdo nepochybuje)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana