Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
Pavel Horský:
Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě? Jedná se o řadové, staré kamenné bytovky. Kolem jen hlavní ulice, asfalt, beton. Přípojková skříň popisovaného vchodu není přizemněná. Smyčka v této skříni je kabelem AYKY-J3x120+70mm2. Odvod do RE je kabelem AYKY-J4x70mm2 délka cca 12m. V RE bude (měl by být) bod rozdělení.
A teď babo raď. Jak ho provést, když není kde zřídit zemnič a na staré vývody hromosvodu se nedá ani pomyslet?
Milan Hudec:
Ideální přizemnění je v zásadě paralelní vodič PEN.
Pavel Horský:
Tam asi jiné řešení nebude. Z RIS do RE bude veden vodič HO7V-K 35mm2 ŽZ
Rozmahel Vladimír:
Především je třeba se podívat, kde je naposled PEN skutečně uzemněn. Pokud je to do 100m, je to dle normy OK. Ten skutečný zemnič / ne PEN sám o sobě / má ale smysl v tom, "že je zcela ruchučistý a zastaví" cokoli letící po něm ze sítě tím, že to uzemní. Druhý drát se může zdát jako jistější, takto by se ale dalo uvažovat i tak, že to dáme 2x3x4x...
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Pavel Horský 20.10.2011, 11:02
Tam asi jiné řešení nebude. Z RIS do RE bude veden vodič HO7V-K 35mm2 ŽZ
To je akce tak bohatě dotována,že chcete mrhat materiálem ?