Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?

<< < (4/9) > >>

Vít Rotrekl:
Citace: Pavel Horský  20.10.2011, 09:51

Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě? Jedná se o řadové, staré kamenné bytovky. Kolem jen hlavní ulice, asfalt, beton. Přípojková skříň popisovaného vchodu není přizemněná. Smyčka v této skříni je kabelem AYKY-J3x120+70mm2. Odvod do RE je kabelem AYKY-J4x70mm2 délka cca 12m. V RE bude (měl by být) bod rozdělení.
A teď babo raď. Jak ho provést, když není kde zřídit zemnič a na staré vývody hromosvodu se nedá ani pomyslet?

A nemají za domkem nějakou zahrádku, kterou je možné rozkopat?

Miroš Jan:
No a co to udělat tak Pavle, že po obvodu základové zdi ve sklepě, položit zemnící pásek, který by se zabetonoval, + navrtat otvory do skály s pomocnými zemnícími tyčemi?

Pavel Horský:
Citace: Vít Rotrekl  20.10.2011, 18:47

A nemají za domkem nějakou zahrádku, kterou je možné rozkopat?


Kdyby tam byla zahrádka, nezakládal bych toto vlákno  (doh) (drinks)

Pavel Horský:
Citace: Miroš Jan  20.10.2011, 19:31

No a co to udělat tak Pavle, že po obvodu základové zdi ve sklepě, položit zemnící pásek, který by se zabetonoval, + navrtat otvory do skály s pomocnými zemnícími tyčemi?


 (poklona) , ale to by byl už opravdu extrém.

Martin Novák:
Je to stary barak, takze je dosti vysoka sance, ze vodovod bude priveden poctivym pozinkem a kanal poctivou litinou a ne HDPE trubkou. Neslo by pripojit tyto potrubi jako nahradni zemnice ?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana