Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Musí být u hromosvodu samostatné tyčové zemniče propojeny s uzemněním HOP?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být u hromosvodu samostatné tyčové zemniče propojeny s uzemněním HOP?  (Přečteno 68079 krát)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #54 kdy: 13.09.2011, 09:04 »

Souhlasím.
S výjimkou případů, kdy by měl vysoký plot skutečně sloužit jako ochrana osob (dovedu si to představit např. na nějakém sportovišti),  bych běžný plot z úvah o ochranném prostoru a spojení s jímací soustavou vynechal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #55 kdy: 13.09.2011, 09:26 »

Souhlasím.
S výjimkou případů, kdy by měl vysoký plot skutečně sloužit jako ochrana osob (dovedu si to představit např. na nějakém sportovišti),  bych běžný plot z úvah o ochranném prostoru a spojení s jímací soustavou vynechal.
Nesouhlasím, za poslední půl rok se ke mně dostalo cca 5 případů zásahu bleskem do plotu a následných škod, dokonce jeden případ byl zachycen na videokameru. Pokud by plot byl dobře uzemněn, nebyly by škody tak fatální.
On totiž plot už není pouze to co bývalo, je na něm většinou brána s elektrickým pohonem, osvětlení, zabezpečovačka, domácí telefon a co já vím ještě. Pokud je tento plot větší a je vodivý strašně zvětší zběrnou plochu a protože nemá vlastní zemníč (proč taky když to nikdo nechce),  všechno co schytá jde na lepší zem do objektu. Vzhledem většinou k absenci svodičů typ 1 na výše uvedených vodičích se pak provozovatel objektu nestačí divit.

Za mne jednoznačně nejen že pro plot vytvořit aspoň nějaký zemnič, ale i ho spojit s nejbližším dalším objektu u kterého stojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #56 kdy: 13.09.2011, 09:38 »

Honza mne předběhl.
Může taky nastat nutnost provést spojení s PE z důvodu OPNDN.
Může se jednat o rozlehlou vodivou konstrukci.
Stran hromosvodu se může jednat podle provedení o samostatný zemnič a tím i jednoduchý hromosvod. El.instalace na něm je ale přítěž.
TO:Patůc
Ty závěry jsem četl mnohokrát, ale myslím, že je to trochu šarlatánská verze.
Je tam mnoho dalších možností, které jemně řečeno protiřečí zažitým výkladům:
Vedle chaty jsou stromy, které jsou vyšší než chata.
Auto stálo v ochranném prostoru vytvořeném chatou i stromy.
Blesk udeří, má li uzavřen vztřícný a sestupný kanál, tzn. chápu to tak, že cesta do země je připravena. Pokud nebyl ideaálně do země, proč se výboj "nechytil" po dobře vodivém hromosvodu chaty a lepší země?
Blesk, který "leží" na mokré zemi si najde lepší vodivost proti lampě vzdálené mnoho metrů suchým vzduchem, než do té mokré země? Jaký musí být rozdíl napětí k přeskoku takovou vzdáleností. To byl malý blesk?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #57 kdy: 13.09.2011, 09:47 »

Nesouhlasím, za poslední půl rok se ke mně dostalo cca 5 případů zásahu bleskem do plotu a následných škod...
Však jsem taky psal o běžném plotu  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 13.09.2011, 09:50 »

Nesouhlasím, za poslední půl rok se ke mně dostalo cca 5 případů zásahu bleskem do plotu a následných škod, dokonce jeden případ byl zachycen na videokameru. Pokud by plot byl dobře uzemněn, nebyly by škody tak fatální.
...

Zemnit ploty v celé republice kvůli 5ti případům jakýchsi "hmotných škod" není dle mého názoru účelné. Domnívám se, že blesk nepředstavuje v případě plotů hlavní riziko - to spíše představují vodiče venkovních vedení, které mohou na plot spadnout. Takových křížení vedení s plotem budou v Česku jistě desetitisíce. Přesto se zhruba 100 let proti tomuto riziku prakticky žádné opatření neudělalo a dosud si nikdo nestěžoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #59 kdy: 13.09.2011, 10:15 »

Pánové je tu někdo,kdo si uvědomuje skutečnost,že 90 % objektů v ČR nemá základový zemnič a pravděpodobně nikdy základový zemnič nebude mít ?
Zároveň jsou tyto budovy opatřeny jímací soustavou spojenou se zemničem(zemniči ) a nějakým propojením tohoto zemniče s vodičem PEN se nikdo zabývat nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #60 kdy: 13.09.2011, 10:20 »

...Přesto se zhruba 100 let proti tomuto riziku prakticky žádné opatření neudělalo a dosud si nikdo nestěžoval....
Už jsem to myslím psal v jiném vlákně. Pod vedením 400kV ze Slavětic do Sokolnic se budovala nová oplocená vinice. Byla to stavba v ochranném pásmu, ČEPS požadovala změření zemního odporu oplocení. Max.15 Ohmů.
Naštěstí bylo oplocení tvořeno FeZn sloupky i pletivem, takže odpor byl naměřen dostatečný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #61 kdy: 13.09.2011, 10:27 »

...nějakým propojením tohoto zemniče s vodičem PEN se nikdo zabývat nebude.
A myslíte, že to je tak správně a navěky dobře?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #62 kdy: 13.09.2011, 10:45 »

A myslíte, že to je tak správně a navěky dobře?
Co si myslím je moje věc já jen popisuji situaci.
A bylo by dobré si uvědomit,že na věky nic není natož existence budov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 13.09.2011, 10:53 »

...
Pod vedením 400kV ze Slavětic do Sokolnic se budovala nová oplocená vinice. Byla to stavba v ochranném pásmu, ČEPS požadovala změření zemního odporu oplocení. Max.15 Ohmů.
...


Myslím, že v tomto případě bylo požadováno jen to, aby zemní odpor plotu byl na úrovni zemního odporu stožáru vedení.
Pokud by se ale měla zvýšit ochrana osob, pak by bylo lepší spíše vřazení izolačních mezikusů do plotu tak, aby se nebezpečné napětí nemohlo po plotu rozvést na velkou vzdálenost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #64 kdy: 13.09.2011, 11:04 »

Pokud by se ale měla zvýšit ochrana osob, pak by bylo lepší spíše vřazení izolačních mezikusů do plotu tak, aby se nebezpečné napětí nemohlo po plotu rozvést na velkou vzdálenost.
Pokud by byl plot stále neuzemněn, došlo by k velkému nárůstu napětí a tak by byla potřeba velká izolace, což by bylo i tak špatně a navíc by to vyšlo dráž, než ho uzemnit.
Pokud chcete v současné době situaci zlepšit, zemnění se nevyhnete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 13.09.2011, 11:18 »

Pokud by byl plot stále neuzemněn, došlo by k velkému nárůstu napětí a tak by byla potřeba velká izolace, což by bylo i tak špatně a navíc by to vyšlo dráž, než ho uzemnit.
Pokud chcete v současné době situaci zlepšit, zemnění se nevyhnete.

Zde řešíme pád vodiče na plot.
Oddělíte-li izolačními mezikusy ohroženou část plotu, pak nemůžete tvrdit, že je to obecně dražší řešení, než uzemnění zbylé části plotu, jehož délka není stanovena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #66 kdy: 13.09.2011, 11:43 »

Super, jak vypadá izolační vložka na 22 kV ? Předpokládám, že bude levnější než 2 metry pásku a dvě svorky za cca 300 Kč  Smích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #67 kdy: 13.09.2011, 11:48 »

Co si myslím je moje věc já jen popisuji situaci.
A na pramen Vašich, bezpochyby přesných a spolehlivých informací, je jako obvykle zbytečné se vás ptát - metodika cucání z palce je velmi individuální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #68 kdy: 13.09.2011, 11:49 »

Nicméně ty izolované díly jsou řešením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #69 kdy: 13.09.2011, 11:56 »

Stožáry mají velké rozpětí a byly vzdáleny.
Já si myslím, že požadavek uzemnění byl hlavně z toho důvodu, aby v případě pádu vodiče na zem, /vlastně na plot / dobře zareagovala zemní ochrana, možná i pro dobré svedení případné indukce do země. Je to přece jen prostor, kde se budou lidé vyskytovat častěji než na obilném lánu.
Zajímavé je, že se neřešila drátěnka. Je ale pravda, že to tehdy byly pouze mladé sazenice bez vedení, které ale dnes již poskytují mléko starců.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 13.09.2011, 12:46 »

Tedy jestli tohle téma začnete po pár žejdlíkách probírat na srazu tak se na to přijedu snad podívat. to bude mela.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #71 kdy: 13.09.2011, 12:54 »

A na pramen Vašich, bezpochyby přesných a spolehlivých informací, je jako obvykle zbytečné se vás ptát - metodika cucání z palce je velmi individuální.
Jako pramen informací mi stačí chodit nohama po zemi a mít otevřené oči.Nepotřebuj i k tomuto poznání žádnou statisku .Tož tak nějak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 21 dotazů.