František Slivka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.09.2011, 12:53 »


Elektrokotol je pripojený vodičom CYKY 5Cx6.
V rámci technickej miestnosti je vykonané DOP vodičom CY4 a ten následne ide na EPS.
Známy mi vravel, že elektrokotol sa musí pripojiť aj na HOP vodičom CY16.
Ešte by som bral, ak by išlo o plynový kotol, ktorý je pripojený kovovým potrubím...
Tak neviem, mám to spravené dobre alebo nie.
Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 03.09.2011, 19:39 »

Elektrokotol je pripojený vodičom CYKY 5Cx6.
V rámci technickej miestnosti je vykonané DOP vodičom CY4 a ten následne ide na EPS.
Známy mi vravel, že elektrokotol sa musí pripojiť aj na HOP vodičom CY16.
Ešte by som bral, ak by išlo o plynový kotol, ktorý je pripojený kovovým potrubím...
Tak neviem, mám to spravené dobre alebo nie.

TO: Slivka

Pro místní doplňující pospojování stačí vodič CY-4 mm2 - viz příloha 1, ale ten přívodní vodič na HOP (EPS) by měl být CY-6 mm2 - viz příloha 2.

Pokud by byl přívodní vodič doplňujícího pospojování zavedený do rozváděče, tak by mohl vyhovovat i průřez 4 mm2.


* 33 2000-5-54 ed. 2 obr. 544B doplňující pospojování.jpg (215.69 KB, 1366x869 - prohlédnuto 480 krát.)

* 33 2000-5-54 ed. 2 544.1.1 vodiče pospojování.jpg (217.23 KB, 1404x668 - prohlédnuto 489 krát.)
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.09.2011, 19:50 »

A proč by měl být ještě další vodič, ten z napájecího kabelu nestačí?
Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 03.09.2011, 20:05 »

 nenene
A proč by měl být ještě další vodič,  ten z napájecího kabelu nestačí?

TO: Hudec

Stačí i nestačí,  záleží jak je provedeno místní pospojování a kolik tam je elektrických spotřebičů s neživou vodivou částí. Kroutím očima

Místní doplňující pospojování se připojuje samostatným vodičem k ochranné sběrnici PE do napájecího rozváděč a dimenzuje se odlišně od hlavního ochranného vodiče (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, příloha B). Jedná se o vodiče označené v příloze jako vodič 1 a vodič 3. podivej

Osobně jsem zastáncem připojení samostatným vodičem, aby se zabránilo odpojení uzemnění místního pospojování,  např. při zrušení určitého vývodu pro spotřebič a pod.. Úsměv

Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.09.2011, 20:17 »

To Beláň - souhlas, je mě to jasné.

Chtěl jsem jen otevřít debatu o mnohdy zbytečně zavedeném pospojování.
Obecně - pospojení nastupuje v okamžiku, kdy nevychází smyčka, a těch případů je málo.
Pak nám norma říká, že v případě kdy smyčka nevyjde- je třeba zkontrolovat podmínky pro pospojení (tj. zda stávající ochranné vodiče nejsou příliš dlouhé vzhledem rozdílu napětí na kostrách spotřebičů),  nikoli natáhnout další vodič, ten nastupuje až v okamžiku "dlouhých" mateřských ochranných vodičů.

Samozřejmě není na škodu ochranné vodiče provedením dodatečného pospojení vlastně ztuplovat, ale mnohdy se stává, že tyto vodiče pak plní funkci PEN, což je špatně, takže všeho s rozmyslem.
Zaznamenáno
František Slivka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.09.2011, 20:50 »

Takže detailná situácia:
Rozvádzač a pod ním cca 70 cm je EPS (pripojená na vývod z uzemňovača). Zbernica PE v rozvádzači je pripojená na EPS vodičom CY25. Z EPS ide CY4 (prechádza  rozvádzačom) do krabice v mienenej miestnosti (dĺžka vodiča CY4 je cca 5 m). Z uvednej krabice sú samostanými vodičmi CY4 vejárovito pripojené:
- 3 zásuvky
- vodovodná batéria (2 x svorka ZS4) - tie sú pripojené na jeden vodič CY4
- medené potrebie pri akumulačných nádobách
- elektro kotol,  napojený CYKY 5Cx6 (dĺžka vodiča CY4 z krabice cca 4 m)

Takže ak dobre chápem, tak vodič CY4 z EPS do krabice a následne CY4 z krabice na uzemňovaciu svorku elektro kotla by nemusel stačiť.
Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 04.09.2011, 09:38 »

TO: Slivka

To co popisujete je zhotovené správně. Nechápu, proč je vodič CY4 mm2 pro místní doplňující pospojování napojený až na sběrnici EPS. Na EPS se připojují pouze vodiče hlavního pospojování,  pro které je předepsaný ČSN min. průřez 6 mm2. Vodič místního pospojování CY 4 mm2 v daném případě vyhovuje a stačí jej v rozváděči napojit na sběrnici PE, kde už je hlavní vodič CY25 mm2, a máte vše v souladu s dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - příloha B. podivej

PS: Předpokládám, že je hlavní pospojování provedeno dle ČSN a že k EPS jsou připojena všechna potrubí na vstupu do objetu.
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Slivka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.09.2011, 11:26 »

Ďakujem pekne za potvrdenie, že je to OK p. Beláň. Už som sa bál, že budem musieť sekať...

PS: Uvedená miestnosť je urobená ako zmenovka voči katalógovej PD (je navyše). Ale doplnkové pospájanie v kúpelni je tiež (podľa projektu) urobené na už spomínanú EPS a nie PE zbernica rozvádzača. Okrem tejto EPS je ešte ďalšia na poschodí (a znej ide opäť DOP do kúpelne na poschodí),  a tieto dve EPS sú prepojené CY16.
Na HOP zatiaľ nie je pripojené nič iné, lebo prívod vody je urobený plastovým potrubím, plyn nie je. Snáď ešte komínová výstuž (komín zatial nie je, ale plánujem odialený jímač+zvod),  teda aspoň podľa niektorých vlákien, ktoré som na tejto diskusii našiel...
Každopádne ĎAKUJEM.