Mohu na vodičích N či PE v TN-S naměřit nějaké napětí vůči jiné zemi?
Fuk Tomáš:
Citace: Filip73 03.09.2011, 20:16
Nevím podle jakých pravidel toto usuzujete, ovšem norma říká, že při dodržení bezpečné vzdálenosti těchto zemničů(min. 5 metrů) se nemusí spojovat...
Možná si projděte tuto diskusi.
Citace: Filip73 03.09.2011, 20:16
...Prozatím tady čtu od každého jiný názor, takže pořád nevím, jak to s tím napětím na PE/N má být?
Nemyslím, že by si předchozí příspěvky nějak odporovaly.
Filip73:
Takže z odpovědí jsem došel k tomu, že nějaké malé napětí se na těchto vodičích běžně vyskytuje. Diskuze odbočila k zemničům. Téma (ne)spojení PEN s uzemněním hromosvodu mám přečtené. Proč je ale v normách uvedeno, že při více jak 5m není povinné spojovat? Nejlepší je základový zemnič, na který je vše připojeno, to je mi jasné. Řešení oddělených zemniču za jistých okolností je ale taky možné.
Fuk Tomáš:
Citace: Filip73 03.09.2011, 21:14
Proč je ale v normách uvedeno, že při více jak 5m není povinné spojovat?
To není uvedeno v normách, ale v normě jedné, konkrétně ČSN 33 2000-5-54 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování, a to ještě pouze v národní poznámce v informativní příloze.
O ochraně před bleskem hovoří norma jiná, a tam takovou poznámku nenajdete.
Filip73:
Oddělené zemniče jsou velice časté, navíc s platnými revizními zprávami.
Fuk Tomáš:
A z toho vyplývá co? Že je to tak dobře a v souladu se současnými normami?
Ale jděte...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana