Mohu na vodičích N či PE v TN-S naměřit nějaké napětí vůči jiné zemi?
Kamil Novák:
Citace: Filip73 03.09.2011, 14:34
Uzemnění mám samozřejmě dobré. Odpor zemniče je 13.5, celkový 1.7Ohm. Proti vodovodu, radiátoru atd. nenaměřím nic, neboť je vše pospojováno. Hromosvod není spojený s uzemněním PE vodiče, takže tam klidně naměřím ty 2-3V.
Hodnota zemniče 13,5 Ohm není zas taková sláva, jak se vám možná zdá. :-\
Názor kol. zde :
Citace: Fuk Tomáš 04.09.2011, 20:04
Ideálně zemnicím páskem z téhož materiálu, ze kterého jsou stávající zemniče, uloženým v hloubce alespoň 1/2 m, mimo půdorys krytý střechou. Jako bonus tak získáte i lepší zemní odpor.
Je tady určitě namístě. (!)