Existuje někdo kdo prakticky použíl ČSN 33 2000-5-51 ed.2 a byl spokojen ?
Milan Hudec:
Citace: Miroslav Macek 20.07.2011, 19:48
Použil jsem normu ČSN 33 2000-5-51 ed.2 (a související přílepek k ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna Z1) k určení vnějších vlivů a zjistil jsem, že obsahují více či méně významné drobné i fatální chyby.
Existuje někdo, kdo prakticky tyto normy použil ke stanovení vnějších vlivů a byl spokojen?
Pouze bych připoměl, že jste použil v současné době neplatné ustanovení (předpokládám, že informativní tabulku z 5-51 ed.3)
V současné době je stále platná tabulka 51A z IEC 60364-5-51:2001 a ta je součástí ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Elektrická instalace budov –Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení –Všeobecné předpisy; idt HD 60364-5-51:2006mod IEC 60364-5-51:2001
Miroslav Macek:
Citace: Milan Hudec. 21.07.2011, 18:23
Pouze bych připoměl, že jste použil v současné době neplatné ustanovení (předpokládám, že informativní tabulku z 5-51 ed.3)
V současné době je stále platná tabulka 51A z IEC 60364-5-51:2001 a ta je součástí ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Elektrická instalace budov –Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení –Všeobecné předpisy; idt HD 60364-5-51:2006mod IEC 60364-5-51:2001
Nová ed.3 má platit od 1.4.2012 - (je zajímavé, že všechny normy tohoto typu začínají platit od 1.dubna).
Některé projekty většího rozsahu mají být uvedeny do provozu až po datu 04/2012, proto jsem se rozhodl použít již nový předpis ed.3. Ale zdá se mi, že to nebyl dobrý nápad - proto chci zjistit, zda jsem první nespokojený uživatel.
Milan Hudec:
Citace: Miroslav Macek 22.07.2011, 09:01
Nová ed.3 má platit od 1.4.2012 - (je zajímavé, že všechny normy tohoto typu začínají platit od 1.dubna).
Některé projekty většího rozsahu mají být uvedeny do provozu až po datu 04/2012, proto jsem se rozhodl použít již nový předpis ed.3. Ale zdá se mi, že to nebyl dobrý nápad - proto chci zjistit, zda jsem první nespokojený uživatel.
To vážně chcete na projekt dokonce většího rozsahu použít informativní přílohu normy?
I po datu 1.4.2012 bude snad mít větší váhu tabulka z Harmonizačního dokumentu.
Mimochodem u vlivů AM je vždy odkaz na přísl. vysvětlující dokument.
Ve svém původním dotazu uvádíte, že jste našel spoustu nesrovnalostí, můžete prosím uvést některé další? (mimo informativní tabulky)
Vojtěch Běhunčík:
Jenom bych si dovolil připomenout, že pokud jde o rozdělení prostorů na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem, tak platí ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, která se odvolává na ČSN 33 2000-5-51 ed.3.
Citace: Milan Hudec. 21.07.2011, 18:23
Pouze bych připoměl, že jste použil v současné době neplatné ustanovení (předpokládám, že informativní tabulku z 5-51 ed.3)
V současné době je stále platná tabulka 51A z IEC 60364-5-51:2001 a ta je součástí ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Elektrická instalace budov –Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení –Všeobecné předpisy; idt HD 60364-5-51:2006mod IEC 60364-5-51:2001
Miroslav Macek:
Citace: Milan Hudec. 22.07.2011, 09:10
To vážně chcete na projekt dokonce většího rozsahu použít informativní přílohu normy?
I po datu 1.4.2012 bude snad mít větší váhu tabulka z Harmonizačního dokumentu.
Mimochodem u vlivů AM je vždy odkaz na přísl. vysvětlující dokument.
Ve svém původním dotazu uvádíte, že jste našel spoustu nesrovnalostí, můžete prosím uvést některé další? (mimo informativní tabulky)
Myslím, že dost dobře nechápu Vaše myšlenkové konstrukce.
Já jsem pro stanovení vnějších vlivů samozřejmě použil CELOU normu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (tedy nejen informační tabulku, ale hlavně tabulku ZA.1 a další).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana