Jak účinně ochránit splitové klimatizace, resp.místnost před zavlečením blesku?

<< < (4/5) > >>

Jaroslav Ratiborský:
Citace: Miloslav Šťastný  15.07.2011, 21:42

Známá situace:
na střeše budovy nebo z boku na fasádě je venkovní jednotka klimatizace, ta je Cu trubkami a propojovacím el.vedením galvanicky spojena s vnitřní jednotkou.
Ta je v bytě, ordinaci, kancelářích.
Všude tam, kde obvykle jsou živí lidé.
Vím - hromosvod, oddálený jímač, HOP atd.
Lze však 100% zabránit přenosu případného bleskového výboje do vnitřní jednotky. Cu trubky chladiva jsou dokonalý svod.
A co lze očekávat, že případný úder do venkovní jednotky napáchá uvnitř?

Jak je psáno v Úvodu nezávazné normy ČSN EN 62305-1
Neexistují žádná zařízení ani metody,které by umožňovaly modifikovat přírodní atmosférické úkazy do té míry,že by mohly zabránit výbojům blesku.
Podrobněji se s nimi seznámíte při čtení celého úvodního odstavce uvedené normy.  ........ Proto je nutné použití opatření pro ochranu před bleskem.

Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Ratiborský  25.07.2011, 09:24

Jak je psáno v Úvodu nezávazné normy ČSN EN 62305-1
Neexistují žádná zařízení ani metody,které by umožňovaly modifikovat přírodní atmosférické úkazy do té míry,že by mohly zabránit výbojům blesku.
Podrobněji se s nimi seznámíte při čtení celého úvodního odstavce uvedené normy.  ........ Proto je nutné použití opatření pro ochranu před bleskem.


Asi vás nepotěším, ale tento soubor norem je závazný.
Zezávaznění vidím v nutnosti výpočtu rizika daném vyhláškou, jelikož nvím o jiné normě, která takový výpočet řeší.
No a jelikož soubor je nutno používat opravdu coby soubor, není možno uplatňovat pro ochranu před bleskem jakoukoli jinou normu a pod.

Pokud jsem to zkomolil, prosím H.Hájka o upřesnění.

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec.  25.07.2011, 12:04

Asi vás nepotěším, ale tento soubor norem je závazný.


Norma se stává závaznou pokud na ni odkazuje zákon nebo jiný závazný dokument.
Takže pokud projektant do projektu napíše, že v souladu se zákonem XY (třeba stavebním...) bude objekt chráněn před bleskem a přepětím, těžko najde jiný "platný návod" než soubor 62305...

Jan Hájek:
Citace: Jaroslav Ratiborský  25.07.2011, 09:24

Podrobněji se s nimi seznámíte při čtení celého úvodního odstavce uvedené normy.  ........ Proto je nutné použití opatření pro ochranu před bleskem.

Kolego smekám.
To: Milan Hudec, Jiří Schwarz
Pánové na něco si zvyknout, je začátek konce.

IM:
Citace: Jiří Schwarz  25.07.2011, 14:15

Norma se stává závaznou pokud na ni odkazuje zákon nebo jiný závazný dokument.

Takže žádné doporučení.  ;D

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana