Jak účinně ochránit splitové klimatizace, resp.místnost před zavlečením blesku?
Milan Hudec:
Citace: Milan Illek 26.07.2011, 00:23
Takže žádné doporučení. ;D
No celé téma lze říci i filozoficky, pokusím se.
"Blesku se nebojím, blesk je spravedlivý, bojím se však nemít hromosvod, jelikož blesk je spravedlivý"
Milan Hudec:
268
VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2009
o technických požadavcích na stavby
§ 36
Omlouvám se, počítal jsem s tím, že tato vyhláška je dostatečně známa.
H:
Citace: Milan Hudec. 25.07.2011, 12:04
Asi vás nepotěším, ale tento soubor norem je závazný.
Zezávaznění vidím v nutnosti výpočtu rizika daném vyhláškou ...
Ano, Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, § 36, odst. 2.
Ovšem už bohužel není nikde řečeno, a dle mého se to dost zneužívá, kdy má být tento výpočet proveden (součástí DSP? součástí DPS? součástí každé dokumentace LPS?).
Jediné, co by se snad dalo použít, je Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příloha č. 1, odst. 1.4.3 (požadavky na DSP): Zpracovávají se potřebné výpočty tepelně technické, akustické, osvětlení nebo oslunění.
Ale o riziku tam není ani slovo, druhá strana (architekti, investoři, stavební úřady, revizní technici) to nekontrolují a nevyžadují, takže na to většina projektantů prdí ...
V DSP se dost často objevují věty typu "Objekt bude chráněn před bleskem dle ČSN EN 62305, bude LPS III" bez čehokoli dalšího (jak k tomu kdo došel?) a ten kdo bude zpracovávat DPS, ať se snaží jak může. Horkej brambor se přehazuje dál.
Milan Hudec:
Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden
výpočet řízení rizika podle normových hodnot
k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.
Normových hodnot!!
Jiná norma než soubor 62 305 na výpočet není.