Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?

<< < (5/8) > >>

Jirka Hub:
Citace: Pavel  Majer  01.02.2011, 13:07

Situace je taková, že v celém objektu je provedena soustava TN-S a prováděcí firma na základě nepřesnosti v projektu namontovala kabely 1-CYKY-J 4x185 a 1-YY 185 zeleno/žlutý. Správně měl být samozřejmě použit kabel 1-CYKY-J 4x185-O a 1-YY 185 zeleno/žlutý. A teď řešíme, jak z toho ven. Jednodušší a levnější varianta je samozřejmě vyměnit ten zeleno/žlutý vodič 1-YY 185 za modrý, než měnit 1-CYKY-J 4x185 za 1-CYKY-O 4x185.

A reklamace není možná? Jestli natáhli kabel 4J + 1zž pak to nějak pomotali oni ne? Sice na základě projektu, ale oni to provedli a měli na nesoulad poukázat. A revize vznikla? No možná na jejím základě se konná ne?
Chci jen říci, že může existovat i jiné, než čistě fyzické řešení.
Každopádně, máte-li za úkol realizovat nápravu co nejekonomičtěj i, pak zřejmě na základě informací, které tu proběhli můžete, nelze než doporučit řádné označení atd.

Pavel Majer:
Citace: Jirka Hub  01.02.2011, 14:43

A reklamace není možná? Jestli natáhli kabel 4J + 1zž pak to nějak pomotali oni ne? Sice na základě projektu, ale oni to provedli a měli na nesoulad poukázat. A revize vznikla? No možná na jejím základě se konná ne?
Chci jen říci, že může existovat i jiné, než čistě fyzické řešení.
Každopádně, máte-li za úkol realizovat nápravu co nejekonomičtěj i, pak zřejmě na základě informací, které tu proběhli můžete, nelze než doporučit řádné označení atd.


Chyba samozřejmě v projektu byla (jsem jeho autor),  ale byl to překlep a ne neznalost problému. Chybné označení kabelu bylo bohužel ve výkazu výměr, v tabulce obvodů rozvaděče a na jednom výkrese. Na dalších dvou výkresech byl kabel označen správně. Ale firma se necítí vůbec vina, pracovala prý podle projektu.

Jirka Hub:
Citace: Pavel  Majer  01.02.2011, 15:16

Chyba samozřejmě v projektu byla (jsem jeho autor),  ale byl to překlep a ne neznalost problému. Chybné označení kabelu bylo bohužel ve výkazu výměr, v tabulce obvodů rozvaděče a na jednom výkrese. Na dalších dvou výkresech byl kabel označen správně. Ale firma se necítí vůbec vina, pracovala prý podle projektu.

Jasně, pak rozumím Vaší situaci. Realizační firma má svoji pravdu, přesto kdyby projektant namaloval zapojení spotřebiče pomocí pěti zelenožlutých vodičů, tak to ta firma také udělá?
Míra zavinění záleží dle mého soudu na vašem vzájemném smluvním vztahu.
Co se týká řešení, bylo zřejmě již řečeno.

IM:
Citace: Pavel  Majer  01.02.2011, 13:07

Jednodušší a levnější varianta je samozřejmě vyměnit ten zeleno/žlutý vodič 1-YY 185 za modrý...

A nejlevnější varianta je správně označit žíly. Cenu odhaduji do 50,-Kč.

Pavel Majer:
Citace: Milan Illek  01.02.2011, 16:19

A nejlevnější varianta je správně označit žíly. Cenu odhaduji do 50,-Kč.


Vážený pane Illku,
při vší úctě, co vám říká ČSN 33 0165, čl. 3.1.1.3?