Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?

<< < (4/8) > >>

IM:
Citace: Pavel  Majer  01.02.2011, 10:59

Toto ustanovení (ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N3.6) je vykládáno ing.Křížem (zpracovatel normy) tak, že mají-li ostatní vodiče obvodu obložení (plášť) musí být součástí i jeho střední vodič.
Zmíňka o blízkosti je určena pro vedení z jednožilových vodičů.
A teď můj názor:
Pokud to zpracovatel normy takto myslel, měl to do ČSN jasně napsat.

Jinak zřídit funkci ajatoláha ČSN, který bude vykládat to, co tam není napsáno. >:(

Rozmahel Vladimír:
Citace: Pavel  Majer  31.01.2011, 20:00

Nebylo. Síť TN-C zde neexistuje, už hned za trafem 22/0,4 kV je vše v TN-S.
Jak je dlouhá tato síť?

Pavel Majer:
Citace: Rozmahel Vladimír  01.02.2011, 11:51

Jak je dlouhá tato síť?



Je to důležité? Myslíte délku nejdelšího vedení sítě? Cca 100 až 150 m.

Rozmahel Vladimír:
Ptal jsem se z důvodu nutnosti uzemňování vodiče PE vždy u hlavních rozvaděčů. Jinak si myslím, že Vámi uvedený článek Vaše řešení nezakazuje. Je třeba zvážit jaká horší rizika mohou nastat oproti 5 žilovému kabelu. Je taky rozdíl být nucen upravit stávající instalaci a nebo to takto nešikovně řešit už v projektu. Pětižilový kabel s vodičem N se taky chladí jinak než kabel bez N.

Pavel Majer:
Vážený pane Rozmahel,  (poklona)  vám za váš názor. Situace je taková, že v celém objektu je provedena soustava TN-S a prováděcí firma na základě nepřesnosti v projektu namontovala kabely 1-CYKY-J 4x185 a 1-YY 185 zeleno/žlutý. Správně měl být samozřejmě použit kabel 1-CYKY-J 4x185-O a 1-YY 185 zeleno/žlutý. A teď řešíme, jak z toho ven. Jednodušší a levnější varianta je samozřejmě vyměnit ten zeleno/žlutý vodič 1-YY 185 za modrý, než měnit 1-CYKY-J 4x185 za 1-CYKY-O 4x185.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana