Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?

(1/8) > >>

Pavel Majer:
Lze v soustavě TN-S použít čtyřvodičový kabel 1-CYKY-J se zelenožlutým vodičem PE a v jeho těsné blízkosti (pod společnými příchytkami) vést separátní světle modrý vodič N (např. 1-YY). Pokud je to v rozporu s ČSN, prosím uveďte danou ČSN.

Jirka Hub:
Citace: Pavel  Majer  31.01.2011, 15:39

Lze v soustavě TN-S použít čtyřvodičový kabel 1-CYKY-J se zelenožlutým vodičem PE a v jeho těsné blízkosti (pod společnými příchytkami) vést separátní světle modrý vodič N (např. 1-YY). Pokud je to v rozporu s ČSN, prosím uveďte danou ČSN.


Ja hlasuji pro NE.

Z principu 3-fázové soustavy mi přijde krajně nevhodné vést N odděleně. Zejména s ohledem na teoretickou možnost jeho samostatného poškození a následného přepětí na spotřebiči.

Pavel Majer:
Díky za hlasování.
Já už mezitím našel ČSN 33 2000-5-52 (březen 1998),  čl. 520.N3.6: "Střední vodič musí být vždy kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, popř. v jejich těsné blízkosti."
A upřesňuji, že jde o kabel 1-CYKY-J 4x185, uložení na kabelovém roštu v průmyslovém objektu. Možnost poškození separátního nulového vodiče 1-YY 185 je stejná jako u kabelu.   

Jirka Hub:
Citace: Pavel  Majer  31.01.2011, 18:50

Díky za hlasování.
Já už mezitím našel ČSN 33 2000-5-52 (březen 1998),  čl. 520.N3.6: "Střední vodič musí být vždy kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, popř. v jejich těsné blízkosti."
A upřesňuji, že jde o kabel 1-CYKY-J 4x185, uložení na kabelovém roštu v průmyslovém objektu. Možnost poškození separátního nulového vodiče 1-YY 185 je stejná jako u kabelu.   


Dobrá :)

A tak či onak, v jednom kabelu bude L1,L2,L3,PE a ve druhém N. Na celé trase nehrozí porušení toho 1-YY 185?

Pavel Majer:
Citace: Jirka Hub  31.01.2011, 18:56

Dobrá :)

A tak či onak, v jednom kabelu bude L1,L2,L3,PE a ve druhém N. Na celé trase nehrozí porušení toho 1-YY 185?



Konstrukce kabelu 1-CYKY-J 4x185:
1. měděné jádro,
2. PVC izolace,
3. výplňový obal,
4. PVC plášť.

Konstrukce kabelu 1-YY 185:
1. měděné jádro,
2. PVC izolace,
3. PVC plášť.