Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?

<< < (3/11) > >>

Milan Hudec:
Citace: Martin Mlkar  28.11.2010, 14:41

Vždy jsem myslel, že TN-S.

Jde o označení celé sítě, tj. od zdroje, no a jelikož je v části TN-C, které se až pak roděluje, je správnější název TN-C-S.

Martin Mlkar:
Citace: Milan Hudec.  28.11.2010, 15:03

Jde o označení celé sítě,  tj. od zdroje, no a jelikož je v části TN-C, které se až pak roděluje, je správnější název TN-C-S.


4 vodiče - TN-C
5 vodičů - TN-S
přechod z TN-C na TN-S se nazývá TN-C-S aspoň dle mého názoru.
 

Martin Mlkar:
Citace: Miroš Jan  28.11.2010, 14:46

vám se zdá být v pořádku, jestliže jsem rozdělil vodič PEN na PE a N, přivedu takto rozdělený vodič do bytové rozvodnice, a připojím PEN na PE ?

To rozhodně není v pořádku.

Vím, že toto není v pořádku. Prosím pane Miroš zda nasměrujete, která norma to říká.

Milan Hudec:
Citace: Martin Mlkar  28.11.2010, 16:44

4 vodiče - TN-C
5 vodičů - TN-S
přechod z TN-C na TN-S se nazývá TN-C-S aspoň dle mého názoru.
 


Mýlíte se, pokud máte možnost mrkněte na ČSN 33 2000-1 ed.2, sítě tam jsou nakresleny a popsány

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec.  28.11.2010, 14:19

...přívodní zeleno/žlutý, který neumím nazvat.


Nerozumím Vašim pochybám. Je to PEN. Slučuje v sobě funkci ochranného vodiče a funkci pracovního středního (nulového) vodiče.

To, že v části instalace využíváte jen jednu z jeho dvou sloučených funkcí, na tom nic nemění. Když máte na TNC přívod připojený spotřebič II. třídy, taky snad nemáte pochybnosti, že přívodní zeleno/žlutý drát je pořád PEN, i když někde využíváte jen jeho funkci N.

Navigace