Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?

<< < (2/11) > >>

Miroš Jan:
Opět ukázka lajdácké práce  (zle)

Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan  28.11.2010, 14:30

Opět ukázka lajdácké práce  (zle)


Pročpak lajdácké?

pokud je mě známo, počet můstků rozděluje elektrikáře již spoustu let, přičemž oba způsoby mají své + i - .

že je část bytu rekonstruovaná, a část ne je celkem běžné, no a že došlo k výměně přívodu do bytu z TN-C do TN-C-S je v zásadě chválihodné.

Martin Mlkar:
Citace: Milan Hudec.  28.11.2010, 14:38

........do bytu z TN-C do TN-C-S je v zásadě chválihodné.

Vždy jsem myslel, že TN-S.

Přívod je TN-S na to je napojeno TN-C? Smí se to vůbec?

Miroš Jan:
vám se zdá být v pořádku, jestliže jsem rozdělil vodič PEN na PE a N, přivedu takto rozdělený vodič do bytové rozvodnice, a připojím PEN na PE ?

To rozhodně není v pořádku.

Milan Hudec:
No a jak se to mělo udělat? ,  další možností by bylo sice natáhnout nový přívod do bytu a tento provozovat jako TN-C, přičemž by modrý drát zůstal nepřipojen ,  nebo by byl paralelně spojen se žlutozeleným coby paralelní PEN.
(o druhém způsobu vím, že by nebyl košer co se týká barev vodičů, ale z hlediska výběru, budto drát v luftu, či k ničemu bych toto upřednostnil)