Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
Miroš Jan:
Opět ukázka lajdácké práce (zle)
Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan 28.11.2010, 14:30
Opět ukázka lajdácké práce (zle)
Pročpak lajdácké?
pokud je mě známo, počet můstků rozděluje elektrikáře již spoustu let, přičemž oba způsoby mají své + i - .
že je část bytu rekonstruovaná, a část ne je celkem běžné, no a že došlo k výměně přívodu do bytu z TN-C do TN-C-S je v zásadě chválihodné.
Martin Mlkar:
Citace: Milan Hudec. 28.11.2010, 14:38
........do bytu z TN-C do TN-C-S je v zásadě chválihodné.
Vždy jsem myslel, že TN-S.
Přívod je TN-S na to je napojeno TN-C? Smí se to vůbec?
Miroš Jan:
vám se zdá být v pořádku, jestliže jsem rozdělil vodič PEN na PE a N, přivedu takto rozdělený vodič do bytové rozvodnice, a připojím PEN na PE ?
To rozhodně není v pořádku.
Milan Hudec:
No a jak se to mělo udělat? , další možností by bylo sice natáhnout nový přívod do bytu a tento provozovat jako TN-C, přičemž by modrý drát zůstal nepřipojen , nebo by byl paralelně spojen se žlutozeleným coby paralelní PEN.
(o druhém způsobu vím, že by nebyl košer co se týká barev vodičů, ale z hlediska výběru, budto drát v luftu, či k ničemu bych toto upřednostnil)