Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
Jan Hájek:
Citace: tatahub 18.10.2010, 19:42
To znamená,že když budou vedle sebe dva domy,oba bez hromosvodu,a soused si vzpomene hromosvod dodělat,že já budu muset nasadit PO třídy I? tj,počítat s poloviční hodnotou bleskového proudu vzhledem k zařazení objektu do třídy ochrany?
V podstatě ano, ale jak napsal Tomáš Fuk, v případě zásahu jakéhokoliv z okolních domů máte doma alespoň část bleskového proudu tak jako tak, tak to prostě je.
Samotná instalace hromosvodu pravděpodobnos t úderem hromu nezvyšuje, jen přesněji vymezí místo jeho zásahu.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Dobiáš Miroslav 18.10.2010, 20:50
Pokud to srovnám s předešlým textem ...
... tak z toho vychází, že pan Ratiborský veřejně označuje výroky Jana Hájka za bláboly. Pana Ratiborského neznám, nevím co pro elektrikáře udělal. Pokud sleduji diskuse, tak zde jen čeříte vodu. Pan Hájek vystupuje veřejně a pokud vím, tak se na něj lidi rádi obrací.
A pane Ratiborský, Hájek tu ochotu nemá v popisu práce mimo pracovní dobu! Za to vy máte své bojovné útoky nonstop, a jako hobby, že? Nebo je to už diagnóza?
Máte příliš velkou fantazii.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: tatahub 18.10.2010, 20:54
(poklona) Pane Ratiborský za poskytnuté info. z norem , nicméně ty jako takové nemohou nikdy postihovat veškeré problémy z praxe,tudíž alespoň já mám pro každou oblast svého "Guru" ,kterému důvěřuji,a v oblasti hromosvodů je to p.Hájek,který je v této problematice všeobecně uznávaný odborník.
Pánové Hájek a Fuk vám v podstatě vše vysvětlili, takže vše záleží na Vašem rozhodnutí jakým způsobem si zavlečete atmésférické přepětí do elektrických rozvodů domu přeji dobrou volbu.
Z Vašeho vyjádření vyplývá,že jste se v podstatě žádnou vzdáleností ani nechtěl zabývat.
Ještě vám doporučuji přečíst text v úvodu ČSN EN 62305-1 z něhož vyplývá,že všechna ochranná opatření uváděná v EN 62305-3 až 4 slouží pouze ke snížení hmotných škod a nebezpečí života ve stavbách obdobně jako ve dříve platné ČSN 341390.
Jiří Schwarz:
Jen bych se vrátil k původnímu dotazu.
Na začátku diskuse padla v odpovědi hranice 5m.
Ano, jako nějaké minimum.
Ale pokud to začneme studovat, najdeme i podklady podle kterých aby se 2 uzemnění neovlivňovala, měla by být vzdálená 15 nebo dokonce 20m.
U malé chatičky uprostřed velké zahrady by to šlo, ale "ve městě" tolik místa není...
H:
Citace: František Šohajda 18.10.2010, 19:03
No jo ,ale kde ho vzít?Pokud oslovím 5 /slovy pět/ projektantů elektro, nikdo se do hromosvodu nehrne! :(
Máte oslovit šestého a ten vám třeba pomůže ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana