Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?

(1/4) > >>

tatahub:
Rodinný dům bez antény a jiných "trčících" záležitostí, hlavní uz. přípojnice ve sklepě,
připojen PEN,
obvodový zemnič,
vodovodní potrubí,
jak daleko musím instalovat uzemnění oddáleného hromosvodu,
abych uzemnění nemusel s přípojnicí spojovat,
a tudíž nemusel počítat s dílčím bleskovým proudem v objektu vzhledem k návrhu PO.
Přípojka nn. je provedena kabelem.

Jaroslav Ratiborský:
Citace: tatahub  16.10.2010, 20:12

Rodinný dům bez antény a jiných "trčících" záležitostí,hlavní uz. přípojnice ve sklepě,připojen PEN,obvodový zemnič,vodovodní potrubí,jak daleko musím instalovat uzemnění oddáleného hromosvodu,abych uzemnění nemusel s přípojnicí spojovat,a tudíž nemusel počítat s dílčím bleskovým proudem v objektu vzhledem k návrhu PO.
přípojka nn. je provedena kabelem.

Dle ČSN 332000-5-54 ed.2 informativní přílohy NA v čl.NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat,je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
Dále bych se podíval do ČSN 332000-4-443 ed.2 čl.443.3.1,kde je uvedeno za jakých podmínek není nutné použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu.

Jan Hájek:
Citace: tatahub  16.10.2010, 20:12

Rodinný dům bez antény a jiných "trčících" záležitostí, hlavní uz. přípojnice ve sklepě,
připojen PEN,
obvodový zemnič,
vodovodní potrubí,
jak daleko musím instalovat uzemnění oddáleného hromosvodu,
abych uzemnění nemusel s přípojnicí spojovat,
a tudíž nemusel počítat s dílčím bleskovým proudem v objektu vzhledem k návrhu PO.
Přípojka nn. je provedena kabelem.

Špatně!
Jeden dům, jeden systém, jeden potenciál!
Už se to tu řešilo x.
Ten předpoklad, že bleskový proud si zabalí uzlíček a vydá se skrz zeminu někam do pryč, když pár metrů daleko je super zem na PEN je přinejmenším laickou naivitou, raději se obraťte na nějakého odborníka.

František Šohajda:
Citace

raději se obraťte na nějakého odborníka.

No jo ,ale kde ho vzít??Pokud oslovím 5 /slovy pět/ projektantů elektro, nikdo se do hromosvodu nehrne! :(

tatahub:
To znamená,že když budou vedle sebe dva domy,oba bez hromosvodu,a soused si vzpomene hromosvod dodělat,že já budu muset nasadit PO třídy I? tj,počítat s poloviční hodnotou bleskového proudu vzhledem k zařazení objektu do třídy ochrany?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana