Co je impedance smyčky?
Martin H.:
Citace: Elektro laik 17.09.2010, 10:01
Jde lidem co se elektrikařinou neživí vysvětlit o co jde a v čem je nebezpečnost, když je vysoká?
Executive summary:
Vysoká impedancia pribrzdí skratový prúd až tak, že nevládze vyraziť poistku. A keď nepovolí poistka, povolí niečo iné.
Plné znenie:
==> Pán Svejkovský
Fuk Tomáš:
Citace: Ján Pitoňák 17.09.2010, 22:41
Iba ten cos(fi) impedancie by som nenazýval účinníkom. Ten sa skôr viaže k odoberaným výkonom, resp, k tokom výkonov. Nebudeme predsa hovoriť o účinníku pri skrate, resp. poruche že?
V tom bych s Vámi nesouhlasil. Nevím, jak ve slovenštině, ale v češtině je účiník (s jedním n) slovní pojmenování veličiny cos() a tok výkonu to popisuje u zkratované elektropřípojk y stejně jako třeba u motoru.
Lubomír Jindra:
Citace: Elektro laik 17.09.2010, 10:01
Jde lidem co se elektrikařinou neživí vysvětlit o co jde a v čem je nebezpečnost, když je vysoká?
V případě určité poruchy nedojde k vypnutí jistícím prvkem v předepsaných časech. V případě bytových okruhů to jsou 0,4s. Větší impedance (odpor) smyčky (obvodu fáze-ochranný vodič) = delší čas.
Kvízová otázka: ;)
Co udělá revizní technik, když ve výrobní hale za provozu naměří moc velkou impedanci ochranné smyčky zásuvkového okruhu 230V 0,98Ohm? (zjednodušeně - neberme v úvahu koeficienty)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Lubomír Jindra 18.09.2010, 23:36
Co udělá revizní technik, když ve výrobní hale za provozu naměří moc velkou impedanci ochranné smyčky zásuvkového okruhu 230V 0,98Ohm? (zjednodušeně - neberme v úvahu koeficienty)
Pokud předpokládám jištění 16A/B, není impedance 0,98 Ohm vysoká a je to OK (i s koeficientem vychází 1,9 Ohm).
Jinak nahlásím údržbě, zapíšu do deníku údržby, prostě oznámím. Revizi vystavím až po nápravě.
Lubomír Jindra:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 18.09.2010, 23:49
Pokud předpokládám jištění 16A/B, není impedance 0,98 Ohm vysoká a je to OK (i s koeficientem vychází 1,9 Ohm).
Jinak nahlásím údržbě, zapíšu do deníku údržby, prostě oznámím. Revizi vystavím až po nápravě.
(doh) Omlouvám se, už mi to včera v noci nemyslelo, oprava:
Co udělá revizní technik, když ve výrobní hale za provozu naměří moc velkou impedanci ochranné smyčky zásuvkového okruhu 230V 2,98 Ohm? (zjednodušeně - neberme v úvahu koeficienty)
;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana