Martin H.:
Citace: Elektro laik  17.09.2010, 10:01

Jde lidem co se elektrikařinou neživí vysvětlit o co jde a v čem je nebezpečnost, když je vysoká?


Executive summary:
Vysoká impedancia pribrzdí skratový prúd až tak, že nevládze vyraziť poistku. A keď nepovolí poistka, povolí niečo iné.

Plné znenie:
==> Pán Svejkovský

Fuk Tomáš:
Citace: Ján Pitoňák  17.09.2010, 22:41

Iba ten cos(fi) impedancie by som nenazýval účinníkom. Ten sa skôr viaže k odoberaným výkonom, resp, k tokom výkonov. Nebudeme predsa hovoriť o účinníku pri skrate, resp. poruche že? 

V tom bych s Vámi nesouhlasil. Nevím, jak ve slovenštině, ale v češtině je účiník (s jedním n) slovní pojmenování veličiny cos() a tok výkonu to popisuje u zkratované elektropřípojk y stejně jako třeba u motoru.

Lubomír Jindra:
Citace: Elektro laik  17.09.2010, 10:01

Jde lidem co se elektrikařinou neživí vysvětlit o co jde a v čem je nebezpečnost, když je vysoká?


V případě určité poruchy nedojde k vypnutí jistícím prvkem v předepsaných časech. V případě bytových okruhů to jsou 0,4s. Větší impedance (odpor) smyčky (obvodu fáze-ochranný vodič) = delší čas.


Kvízová otázka:  ;)

Co udělá revizní technik, když ve výrobní hale za provozu naměří moc velkou impedanci ochranné smyčky zásuvkového okruhu 230V 0,98Ohm? (zjednodušeně - neberme v úvahu koeficienty)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Lubomír Jindra  18.09.2010, 23:36

Co udělá revizní technik, když ve výrobní hale za provozu naměří moc velkou impedanci ochranné smyčky zásuvkového okruhu 230V 0,98Ohm? (zjednodušeně - neberme v úvahu koeficienty)

Pokud předpokládám jištění 16A/B, není impedance 0,98 Ohm vysoká a je to OK (i s koeficientem vychází 1,9 Ohm).

Jinak nahlásím údržbě, zapíšu do deníku údržby, prostě oznámím. Revizi vystavím až po nápravě.

Lubomír Jindra:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  18.09.2010, 23:49

Pokud předpokládám jištění 16A/B, není impedance 0,98 Ohm vysoká a je to OK (i s koeficientem vychází 1,9 Ohm).

Jinak nahlásím údržbě, zapíšu do deníku údržby, prostě oznámím. Revizi vystavím až po nápravě.


 (doh) Omlouvám se, už mi to včera v noci nemyslelo, oprava:

Co udělá revizní technik, když ve výrobní hale za provozu naměří moc velkou impedanci ochranné smyčky zásuvkového okruhu 230V 2,98 Ohm? (zjednodušeně - neberme v úvahu koeficienty)
 ;)