Autor Téma: Za jakých okolností je nutné odvětrávát rozvodnu nn nebo vn?  (Přečteno 8246 krát)
Tomáš Valášek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.09.2010, 09:38 »

Za jakých okolností je nutné odvětrávát rozvodnu nn nebo vn?

Například bych poprosil navést na správnou normu popřípadě článek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 03.09.2010, 11:40 »

ČSN 33 3220 v čl. 7.6.4. (nevím zda ještě platí) říká :
Větrání vnitřních prostorů stanice jak za provozu, tak při poruše se provede v souladu s příslušnými hygienickými předpisy. Doporučuje se přirozené větrání, pokud ventilátory, tak ze zajištěného napájení.
Větrání je však nutné nejen z hygienických požadavků, ale někdy i kvůli ztrátovému teplu rozvodny a také jako požární pro odvětrání kouře.
Problém elektro spočívá v napájení a ovládání těchto ventilátorů a zjištění tepelných ztrát přístrojů a přípojnic rozvodného zařízení.
Vše ostatní je profese vzduchotechnik a hasič
P.S. Nezapomenout do větracích otvorů vsadit příslušně husté mřížky proti hlodavcům a ptákům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Tomáš Valášek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.09.2010, 12:48 »

Děkuji tohle mi bude snad stačit našel jsem si to tak přesně v té normě. Ale v ČSN 333220 Z2 z roku 2002 píše, že článek 7.6.4 se řuší Vyplazuji jazyk.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.09.2010, 12:55 »

Když pominu hygienu a požárníky, tak v podstatě musíte zajistit maximální teplotu v rozvodně z technologickýc h důvodů. Obvykle se to řeší tak, že předám profesi VZT celkové ztráty rozvaděčů a maximální povolenou teplotu v místnosti. A oni si to vyřeší ve svém projektu.

Samozřejmě pouze v případě, že se jedná o velkou rozvodnu o velkém výkonu. Rozvaděč 100A v koutě na chodbě snad nikdo řešit nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 04.09.2010, 16:20 »

Je v někde ukotveno jaká má být max-min teplota v rozvodně nn /popř.vn?/ ?
Podle čeho se toto posuzuje??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 04.09.2010, 17:07 »

Platná norma 33 3201 praví stručně toto:
1. Mají být uvažovány předmětové normy zařízení. Prostě co zařízení snese.
2. Klasifikace klimatických podmínek a prostředí viz EN 60721
3. U rozvoden nad 1kV je předepsána maximální vnitřní teplota do 40°C, 24hodinový průměr neprekročí 35°C


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.