Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0?
Martin Mlkar:
Pokud tedy chápu dobře podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je možné umístit pod zónu 0 el. podlahové topení. Samozřejmě za předpokladu splnění článku 701.753, předřazeného proud. chrániče s nadproudovou ochranou a umístění termostatu-regulace do prostoru mimo zóny (tedy dle původní ČSN 33-2000-7-701 do zóny 3).
Lukáš Rotrekl:
Pokud si pamatuju dobře, tak :
podlahové topné rohože v bytě mají mít buď opletení nebo mají být připojeny přes proudových chránič
pokud je to v koupelně tak oboje.
Štefan Beláň:
Citace: Martin Mlkar 20.08.2010, 22:28
Dle ČSN 33 2000-7-701 je podlahové topení dovoleno pouze v zóně 1,2,3 ale ČSN 33 2000-7-701 ed.2 již o zónách nehovoří, může být tedy i v zóně 0 resp. pod dlažbou v zóně 0?
Ano může, ale ne na 230V. (!)
Musíte splnit podmínky čl. 701.55. Doporučuji použít pravidla z normy ČSN 33 2000-7-702 ed. 2."Plavecké bazény a jiné nádrže" a nahlédnout do ČSN 33 2000-7-753 "Podlahové a stropní vytápění"
Velice důležité je také vyjádření výrobce.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Štefan Beláň 21.08.2010, 13:11
Ano může, ale ne na 230V. (!)
Musíte splnit podmínky čl. 701.55.
Tento článek hovoří o zařízeních v zónách 0 a 1. O elektrickém podlahovém vytápění mluví článek 701.753, kde není o zónách ani napětí ani slovo (kromě vyjímky pro SELV - nemusí se článek dodržet). Pod povrchem podlahy prostě není zóna 0 ani 1 a dokonce ani 2.
Citace: Štefan Beláň 21.08.2010, 13:11
Doporučuji použít pravidla z normy ČSN 33 2000-7-702 ed. 2."Plavecké bazény a jiné nádrže".
Stejné, jako kdybyste stánek "Pivo - párek" navrhoval podle předpisů pro supermarket.
Citace: Štefan Beláň 21.08.2010, 13:11
a nahlédnout do ČSN 33 2000-7-753 "Podlahové a stropní vytápění"
Opět ani slovo o nějakém omezení v koupelně.
Štefan Beláň:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 21.08.2010, 14:01
Tento článek hovoří o zařízeních v zónách 0 a 1. O elektrickém podlahovém vytápění mluví článek 701.753, kde není o zónách ani napětí ani slovo (kromě vyjímky pro SELV - nemusí se článek dodržet). Pod povrchem podlahy prostě není zóna 0 ani 1 a dokonce ani 2.
Stejné, jako kdybyste stánek "Pivo - párek" navrhoval podle předpisů pro supermarket.
Opět ani slovo o nějakém omezení v koupelně.
TO: Svejkovský
Pokud neumíte nic jiného než absurdně oponovat, tak pokračujte, nehodlám se s vámi přít. (no)
Co se týče povrchu podlahy, přečtěte si pozorně čl. 701.512.3 a přílohu ZA - Zvláštní národní podmínky (normativní).
Pokud projektujete a revidujete, jak uvádíte u své osoby, tak asi vše co vyprojektujete si musíte také sám i zrevidovat, že ano. ::)