Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0?
Martin Mlkar:
Dle ČSN 33 2000-7-701 je podlahové topení dovoleno pouze v zóně 1,2,3 ale ČSN 33 2000-7-701 ed.2 již o zónách nehovoří, může být tedy i v zóně 0 resp. pod dlažbou v zóně 0?
Kamil Novák:
Opravdu v zóně 0? Ve vaně nebo ve sprchovém koutu? :-\
Martin Mlkar:
Myšleno bez sprchové vany a koutu - jen dlažba...
Lukáš Rotrekl:
A je zóna nula i pod dlažbu nebo jen po povrch ?
Jirka Š. Svejkovský:
Čl. 701.30.2: ... V prostoru bez vany je zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 10 cm nad podlahou, ...
Mrkněte na obrázky. Pod úrovní podlahy už žádná zóna není.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana