Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0?

<< < (6/6)

Štefan Beláň:
Citace: Martin Mlkar  20.08.2010, 22:52

Myšleno bez sprchové vany a koutu - jen dlažba...


TO: Mlkar

V tomto případě (rovná podlaha bez vymezení sprchovacího prostoru)  není možné instalovat podlahové topení na 230V s proudovým chráničem 30mA, protože se zde nevyskytuje podlaha v zóně 1. Ta je pouze pod koupací nebo sprchovou vanou, a zónu 2 tyto sprchy nemají.

Takže pokud podlahové topení, tak pouze na bezpečné napětí v souladu s ustanovením podle čl 701.55.

PS: Článek 701.413.1, odkazující na článek 701.753 "Elektrické podlahové topení" doplňující normu 33 2000-7-753, pouze informuje,  že nelze použít ochranného opatření oddělením odbvodů.  (norm)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Štefan Beláň  27.08.2010, 19:57

V tomto případě (rovná podlaha bez vymezení sprchovacího prostoru)  není možné instalovat podlahové topení na 230V s proudovým chráničem 30mA, protože se zde nevyskytuje podlaha v zóně 1. Ta je pouze pod koupací nebo sprchovou vanou, a zónu 2 tyto sprchy nemají.

Jak jste na to přišel? Podlaha (a cokoliv pod podlahou) není v žádné zóně. Proto neplatí žádné podmínky pro zóny 0, 1 a 2. Najděte mi jediný článek normy, který určuje jakoukoliv zónu pod konečným povrchem podlahy (a nebo pod podlahou) a s tím související zvláštní opatření.  701.55 pak je mimo mísu.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana