Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
Štefan Beláň:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 16.07.2010, 15:00
To je správné řešení. zeleno/žlutý lze na koncích doznačit modrou páskou a modrý stočit.
A také velice ekonomické - povídejte o tom investorům! (doh)
Josef Nosek:
Domnívám se že toto přeznačení není úplně absurdní a souhlasím s Jardou Hasalou, pokud to bereme jako odpověď na původní dotaz, kdy se ptá za jakých podmínek lze připojit novou instalaci kde zůstane část staré v TN-C soustavě. Tam nemůžeme použít 5x přívod. Toto přeznačení doporučoval i ing. Michal Kříž v jedné odpovědi na In-ELu, ale zdůraznil že to musí pochopit projektant i revizní technik. Toto je doporučené pro období než dojde k předělání celé instalace na TN-C-S. Domnívám se že některé formulace v normách jsou dost nešťastné, např. ta informativní příloha ZB v ČSN 33 2000-5-51 ed.3, která nedovoluje přeznačení modrého vodiče na PEN
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Štefan Beláň 16.07.2010, 15:04
A také velice ekonomické - povídejte o tom investorům! (doh)
Bavíme se o použití kabelu 5J v síti TN-C. Pokud si investor před nákupem materiálu nechá vypracovat DPS, tak se nemáme o čem bavit.
Štefan Beláň:
Citace: Josef Nosek 16.07.2010, 15:18
Domnívám se že toto přeznačení není úplně absurdní a souhlasím s Jardou Hasalou,....
Za svou letitou praxi jsem toho viděl již mnoho, ale přeznačení zl/žl vodiče na modro a modrého na zl/žl v jednom kabelu, tak to jsem zatím ještě nikde neviděl, a pokud bych se v praxi opravdu s tímto barevným přeznačením někde setkal, asi bych zapochyboval o duševním zdraví montéra. :(
Miroš Jan:
Štefane (jednicka)