Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
Rozmahel Vladimír:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 16.07.2010, 07:03
... přílohu ZB a čl. 514.3.Z4 přílohy ZD. bleděmodrý vodič nelze použít v ČR jako ochranný a to ani přeznačený!
Je to národní dozvuk původního značení dle starých norem určený národní komisí. Pokud se jedná o použití POUZE V HDS - RE, tak souhlasím s použitím obou žil, pokud už jsou použity obě barvy. O smyslu většího průřezu PENu nemá cenu polemizovat.
Jaké jsou přednostní barvy pro vodič PEN?
ČSN EN 60446 ed. 2 čl. 5.3.3
Zelená/žlutá po celé délce, navíc se světlemodrým přiznačením na zakončeních.
Jestliže vodiče PEN jsou izolované, musí být značeny jedním z následujících způsobů:
– zelenou a žlutou po celé jejich délce a s doplňkovým značením modrou na koncích vodiče;
nebo
– modrou po celé jejich délce a s doplňkovým značením zelená a žlutá na koncích vodiče.
POZNÁMKA 1 Volbu způsobu, nebo způsobů, které se mají použít v rámci dané země, mají provést příslušné komise.
POZNÁMKA 2 Doplňkové značení modrou na koncích vodiče lze vynechat, jestliže je splněn jeden ze dvou následujících případů:
u elektrického zařízení, jestliže příslušné požadavky jsou zahrnuté do zvláštních výrobkových norem, nebo v rámci dané země;
v případě instalačních systémů, například u systémů použitých v průmyslu, na základě rozhodnutí příslušné komise.
IM:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 16.07.2010, 07:03
Doporučuji vaší pozornosti ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, přílohu ZB a čl. 514.3.Z4 přílohy ZD. bleděmodrý vodič nelze použít v ČR jako ochranný a to ani přeznačený!
A já, jako druhá sudička, doporučuji Vaší pozornosti ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 514.3.Z4
...kdy není v místě nulový vodič, může být použito modře označeného vodiče jako fázového vodiče...
Poznámka:
Toto je například v případě části světelného obvodu mezi spínačem a ovládaným zařízením.
Lubomír Jindra:
Zvýšení průřezu PEN paralelním spojením světle modrého a zeleno/žlutého vodiče je sice hezké, ale jak si potom vysvětlujete tabulku v ČSN 33 2000-5-51 ed.3 viz. příloha :-\
Citace: Milan Illek 16.07.2010, 13:36
A já, jako druhá sudička, doporučuji Vaší pozornosti ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 514.3.Z4
...kdy není v místě nulový vodič, může být použito modře označeného vodiče jako fázového vodiče...
Poznámka:
Toto je například v případě části světelného obvodu mezi spínačem a ovládaným zařízením.
Nééé to prosím nééé "není v místě" neznamená že není v kabelu, ale že není v elektroinstala ci jako takové. Jakmile se v elektroinstala ci jednou vyskytuje nulový vodič se světle modrou barvou, není v žádném případě možné využívat jiný světle modrý vodič byť v jiném kabelu, jako fázový (no)
Štefan Beláň:
Citace: Jaroslav Hasala 16.07.2010, 01:58
Ohledně přívodu 5Cx 6 - jak bylo zmiňováno, dají se oba vodiče připojit na PEN a označit je na koncích návlečkami opačné barvy - zeleno/žlutý vodič modrou návlačkou a modrý vodič zelenožlutou návlačkou. Toto označení se podle našich ČSN dá pro vodič PEN využít.
Provádět doplňujíc přeznačené/označení u vodičů které pracují současně, považuji za naprostou absurdnost a zbytečnost (navíc v rozporu s ČSN jak se zde uvádí) v daném případě.
Tuto situaci je nutné chápat tak, že každý vodič PE i N plní svou funkci, má správné označení, má dostatečný průřez pro svou funkci, ale dočasně pracují oba vodiče společně jako vodič PEN, mají správné označení (zl/žl) i dostatečnou dimenzi. (norm)
Co je na tomto řešení tak nepochopitelné! :o
Jedni správné doplňující označení je společný návek s popisem "PEN".
PS: Kdo chce, tak může použít kabel CYKY 5x10 mm2, který v 90% v budoucnu nikdy nevyužije, a vodič N nezapojovat. ::)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Štefan Beláň 16.07.2010, 14:54
PS: Kdo chce, tak může použít kabel CYKY 5x10 mm2, který v 90% v budoucnu nikdy nevyužije, a vodič N nezapojovat. ::)
To je správné řešení. zeleno/žlutý lze na koncích doznačit modrou páskou a modrý stočit.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana