Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?

(1/13) > >>

Marco Bartoli:
Provádím rekonstrukci elektroinstala ce v rodinném domku. Nejprve zmíním popis přívodu:
Jako přívod od SP100 (3x50A) do ER je použit kabel CYKY 4x10, od ER (hlavní jistič 3x25A) k PR je použit kabel CYKY 5x6 kde je modrý a zeleno/žlutý vodič označen návlečkami opačné barvy, tak aby síť byla až do PR typu TN-C. Až v PR je provedeno rozdělení na PE a N (TN-C-S),  protože několik obvodů je ponecháno stávajících (TN-C) a budou rekonstruovány až v budoucnu. K PE svorkovnici v PR je připojeno pospojování koupelny a potrubí (voda, plyn, topení) vodičem CY4.

Za domem je proveden původní tyčový hromosvodový zemnič. Je nutné propojit tento zemnič se svorkovnicí PE v PR? Pokud ano, jak?

Uvažuji i o instalaci "beskojistek" na anténní svody v půdních prostorách. Uzemění těchto svodičů přepětí bych však provedl jen k vodiči PE v zásuvkovém obvodu pro půdní prostory (2,5Cu).
Rád si vyslechnu jakékoliv připomínky k technickému řešení.

#112#

sinor rossi:
Citace: Marco Bartoli  13.07.2010, 19:11


Jako přívod od SP100 (3x50A) do ER je použit kabel CYKY 4x10


To je hodně na hraně, ne - li už za hranou
Citace: Marco Bartoli  13.07.2010, 19:11

k PR je použit kabel CYKY 5x6 kde je modrý a zeleno/žlutý vodič označen návlečkami opačné barvy


To myslíte vážně? ::)
Citace: Marco Bartoli  13.07.2010, 19:11

K PE svorkovnici v PR je připojeno pospojování koupelny a potrubí (voda, plyn, topení) vodičem CY4.


Doplňující pospojování připojte na svorkovnici EPS.
Citace: Marco Bartoli  13.07.2010, 19:11


Za domem je proveden původní tyčový hromosvodový zemnič. Je nutné propojit tento zemnič se svorkovnicí PE v PR? Pokud ano, jak?


A v jakém stavu je ten zemnič? A podle jaké normy je řešena vnější ochrana před bleskem? To vše je třeba zohlednit. Jinak je to nejlepší provést dle platné PD  ;)
[quote author=Marco Bartoli link=topic=16592.msg113595#msg113595 date=1

Uvažuji i o instalaci "beskojistek" na anténní svody v půdních prostorách. Uzemění těchto svodičů přepětí bych však provedl jen k vodiči PE v zásuvkovém obvodu pro půdní prostory
[/quote]
Řešení dobré pro vyhození peněz a bez užitku. Proveďte to podle platné PD nebo alespoň návodu výrobce  (zle)

No, připomínek máte dost, vzhledem k tomu, co jste napsal vám doporučuji navštívit projektanta a nevyhazovat peníze oknem za laické pokusy metodou pokus - omyl.

Oliver Mička:
V SP100 vymeniť poistky za 40A ! tie 50A su už dosť na hrane.
Nechápem to s timy návlekami, veď pokial chcete použit sieť TN-C od RE do PR tak využite len L1,L2,L3 a zelenožltý ako PEN vodič nie ?  ??
Na pospojenie IS použite EPS k nej privedte vodič CY 6 od PE svorky, na IS stačí ta CY 4
 

Za domem je proveden původní tyčový hromosvodový zemnič. Je nutné propojit tento zemnič se svorkovnicí PE v PR? Pokud ano, jak?

Ak máte pôvodnú OD držte sa jej alebo si pozvite RT a ten vám poradí čo a ako..

Fuk Tomáš:
Citace: oliver  13.07.2010, 23:31

Nechápem to s timy návlekami, veď pokial chcete použit sieť TN-C od RE do PR tak využite len L1,L2,L3 a zelenožltý ako PEN vodič nie?

Nedodržel byste min. předepsaný průřez PEN.

Oliver Mička:
Citace: Fuk Tomáš  14.07.2010, 00:02

Nedodržel byste min. předepsaný průřez PEN.

Ale ved predpísaný prierez PEN vodiča je minimálne 10mm2 Cu a 16mm2 Al ale ako hlavný prívod do RE nie? Od RE môže ťahat aj CYKY-J 4x4

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana