Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
Štefan Beláň:
Citace: Radim Strycharski 14.07.2010, 22:07
Pojistky 50 A v SP100 můžete ponechat, jištění vyhovuje. Jistíte pouze zkrat, přetížení jistíte jističem 25 A v ER.
TO. Strycharski (jednicka)
Ano, tato odpověď je naprosto správná a o žádnou "hranu", jak někteří uvádějí, se nejedná. V tomto konkrétním případě mohou být pojistky až 80A. (norm)
PS: Nic nejistí vodiče proti zkratu lépe, jako pojistky. (!)
Štefan Beláň:
Citace: Marco Bartoli 14.07.2010, 07:51
S těmi návlečkami je to myšleno tak, že je v podstatě modrý a zelenožlutý veden paralelně a skutečnost, že zelenožlutý plní i funkci pracovního je znázorněna modrou návlečkou a modrý, že plní i funkci ochranného zelenožlutou návlečkou. Pokud je to opravdu nevhodné, použiji jen zelenožlutý vodič bez návleček.
TO: Bartoli
Do doby provedení rekonstrukce všech obvodů použijte určitě oba vodiče PE + N 6 mm2, spojené a připojené na obou koncích na společnou sběrnu PEN. Tím si zajistíte i minimální předepsaný průřez vodiče PEN 10 mm2. (norm)
Na přechodnou dobu je toto naprosto běžné řešení, které osobně doporučuji. :)
PS: Co se týče doplnění přívodu o další zl/žl vodič CYA 10 mm2, tak tím určitě nic nezkazíte. Zda tam tento vodič musí či nemusí být, tak to záleží na místní situaci, kterou musí posoudit revizní technik přímo na místě.
Fuk Tomáš:
Citace: Štefan Beláň 15.07.2010, 22:12
Do doby provedení rekonstrukce všech obvodů v použijte určitě oba vodiče PE i N 6 mm2, spojené a připojené na obou koncích na společnou sběrnu PEN. Tím si zajistíte i minimální předepsaný průřez vodiče PEN 10 mm2.
Stoprocentně!
Citace: Štefan Beláň 15.07.2010, 22:12
Na přechodnou dobu je toto naprosto běžné řešení, které osobně doporučuji. :)
Obávám se, že to není řešení běžné, ale naopak běžně opomíjené ;D
Štefan Beláň:
Citace: Fuk Tomáš 15.07.2010, 22:18
Obávám se, že to není řešení běžné, ale naopak běžně opomíjené ;D
TO: Fuk
Moc jsem nepochopil, co máte konkrétně na myslí? ::)
Fuk Tomáš:
Citace: Štefan Beláň 15.07.2010, 22:21
TO: Fuk
Moc jsem nepochopil, co máte konkrétně na myslí? ::)
To, že to (dočasné) řešení (naplňující požadovaný průřez PEN), jak plyne i z některých příspěvků zde, je často neprávem opomíjeno.
Nedávno jsem viděl celý činžák po čerstvé rekonstrukci společných prostor - všechny bytové přípojky nataženy z přízemí z ER novými CYKY 5x6 mm2, ale modré (N) na horním konci nezapojené. Nechápu proč.