Martin Šedivý
*
Offline Offline




« kdy: 03.06.2010, 22:03 »

Příklad: Provádím výměnu stoupaček silno a slabobroudu. Slabo půjde ve stejné stoupačce s plynem/nízkotlak/ a silno by tam mohlo běžet také, ale nemusí. Je i jiné řešení, ale protože nemám smlouvu s PRE, tak obtížnější řešení i s ohledem na vypínání proudu nájemníkům při výměně stoupačkových ER. Technická zpráva elektro a PD nevzala v potaz zprávu požárních úseků. Tu jsem si musel vyžádat navíc. Mám se tedy řídit PD a tech. zprávou elektro a dělat mrtvého brouka při případných potížích při kolaudaci, nebo mám sr.. investora s předěláním PD s ohledem na PZ? Jsem vlastně rozhodnut-sr.. investora, byť přijdu o práci, nechat ho PD přepracovat, alepoň si nepůjdu sednout za obecné ohrožení. Bohužel je PRE monopolní společnost. Na ČEZu je to podobné, ale alespoň nebrzdí práci-práce v neměřené části. Taže otázka zní: Řídit se PD, nebo vlastním rozumem, přestože víme, že pož. Zráva nebyla brána v potaz?  


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.06.2010, 23:12 »

V projektu je trasa vedení dána nebo to záleží na vašem uvážení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.06.2010, 23:32 »

V projektu je trasa vedení dána nebo to záleží na vašem uvážení?


Pokud projekt stoupaček neurčí trasu vedení tak už se tomu asi nedá říkat projekt, nebo se pletu.  Mrknutí

Obrátil bych se na zpracovatele projektu. Projektant je odpovědný za to že je projekt správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 04.06.2010, 06:58 »

V technické zprávě je uveden požadavek na výměnu stávajících elměrových stoupačkových rozvaděčů, takže trasa dána, ale není zohledněn požadavek požární zprávy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.06.2010, 07:33 »

Obrátil bych se na zpracovatele projektu. Projektant je odpovědný za to že je projekt správně.

Přesně tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.06.2010, 08:11 »

Určitě vše dořešit s odpovědným projektantem. Jistě vše zdárně a bez protestů dotáhne do konce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.06.2010, 09:26 »

V technické zprávě je uveden požadavek na výměnu stávajících elměrových stoupačkových rozvaděčů, takže trasa dána, ale není zohledněn požadavek požární zprávy.
A co je konkrétně v té požární zprávě uvedeno, že vám tam něco vadí? Jinak také určitě doporučuji komunikaci s projektantem. Snad žádný elektrikář, který najde závadu v projektu to tak nezrealizuje (aspoň tedy doufám).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.06.2010, 09:51 »

Snad žádný elektrikář, který najde závadu v projektu to tak nezrealizuje (aspoň tedy doufám).

Naopak, mnoho firem to bezmyšlenkovit ě zrealizuje, elektriku dělají pomocné síly v lepším případě pod dohledem elektrikáře, tím splní smlouvu a oprava vady se pak účtuje jako vícepráce.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 04.06.2010, 19:32 »

Pane Mlkare, požární zpráva požaduje určitou požární odolnost, s níž NENÍ v projektu počítáno. Jinak všem díky za nakopnutí, snažil jsem se najít nějaké východisko, ale dnes jsem se domluvil, kupodivu úplně v pohodě, s investorem na přemístění nové stoupačky, přepracování PD s ohledem na souběh sítí a požární odolnost. Navíc tím získám možnost tuto stoupačku provést bez povolení PRE, jelikož nebudu provádět práce na neměřené části a po kontrole kvalitářem PRE budu již spolupracovat s RT, kteří mají krátkodobé s smlouvy s PRE. Toto řešení dvou paralelních stoupaček mě umožní postupné připojování byů bez nutnosti dlouhodobého výpadku napájení. Stávající stoupačka se nakonec úplně zruší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 04.06.2010, 20:17 »

Trošku mimo téma. S PRE nemám žádné zkušenosti, je problém uzavřít s nimi tu smlouvu?

Pokud k tomu vyžadují pouze předložení patřičných dokumentů o firmě, tak by to neměl být problém.

Pokud provádějí "výběr" na základě nějakých vlastních pocitů, je to silně protiprávní stav, celkem lehce a úspěšně napadnutelný u soudu.

Pokud si kdokoli chce nechat postavit či zrekonstruovat své zařízení za své peníze pro své potřeby, nemůže žádná třetí strana (PRE) svévolně třídit všechny oprávněné firmy na ty co mohou a ty co nemohou.

To by také mohlo kdejaké město chtít, aby každý kdo prodává auta místním občanům měl s městem uzavřenou smlouvu, jinak pak kupci auta od nenasmlouvanéh o prodejce nedovolí městská policie po městě jezdit. blboune
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.06.2010, 18:42 »

To: Jindra-Nevím, jaký je problém uzavřít smlouvu a ani se o uzavření nebudu snažit, jelikož je akce takovéhoto rozsahu v oblasti PRE pro mně ojedinělá. /začalo to přeložením pár kabelů a je z toho kompletní rekonstrukce činžáku v Praze 6  Škleb/ Ptal jsem se RT, kteří mají smlouvy, zda by mě nezaštítli při pracech na neměřené části, ale nedostali souhlas s odůvodněním, že nemají žádné zaměstnance a tak by to musela provést firma se smlouvou a více zaměstnanci. V posledních 14 dnech vypověděla PRE smlouvy dvěma firmám z důvodu vypnutí přívodu el. en. o pár minut dříve než bylo plánováno. Revizák beze smlouvy s tímto molochem je vám také k ničemu. Je to prostě monopol. Ano, chápu že se snaží zamezit černým odběrům, dokonce se o svoje přípojkové skříně i starají-vymetají se smetáčkem, mažou a dotahují pojistkové spodky-ale elměry osadí i do vysloužilých ER, kam se nemohou bez úprav vejít. Jó,  je to byznys. Pokud něco občane potřebuješ,  vyber si firmu a RT z našeho seznamu od které jsme již vyfasovali palmáre, však ono se jí to na tobě vrátí. Ještě pro info: smlouvu musí mít uzavřenu každý,  kdo pracuje na NEMĚŘENÉ části a KAŽDÝ RT, který reviduje v oblasti PRE. Např. pokud potřebuji jít pod plomby tak musím zavolat RT se smlouvou, který zažádá o povolení. Teprve po povolení mohu jít pod plomby. Následně tentoRT vyfasuje pracovní plastové plomby, místo zaplombuje a teprve potom přijde pracovník PRE, který tyto plomby vymění za olověné. Takže pokud se chcete jenom podívat kde je st. svorkovnice, musíte absolvovat toto kolečko, které je časově a finančně náročné zle. Ano, výměna jednoho hl. jističe je v pohodě,  ale vyměnit 6 rozvaděčů,  13 elměrů a jištění,  protáhnout novou stoupačku již není v mých silách-kontaktujte firmu z našeho seznamu. Dům je navíc obýván, takže dlouhodobé vypínání není záhodno. Pro řešení viz výše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 05.06.2010, 21:11 »

Aha, asi není vůle ze strany firem něco s tím dělat: víc práce - víc peněz. Taková výměna jističe před elektroměrem nebo úprava pro jinou sazbu bude stát zřejmě desetkrát tolik než tady na severu. Jó Prahhá je Prahhá.

Když jsme u toho plombování, je zvláštní že některé elektroměry jsou zaplombované jen tak lehce - uštípnout dvě plomby a vše je rozebrané a některé naopak. Teď nedávno jsem rozdělával elektroměrovku na starém rodiném domku na malé vesnici a tam bylo plomb naprosto neuvěřitelné množství, nevím přesně ale určitě přes deset! Dokonce i kryt svorek elektroměru byl dvojitý (horní kryt a pod ním druhý kryt) a oba zaplombované na obou stranách  Smích Nevím jestli tam třeba dříve byl černoch, protože tento zákazník je nový majitel nemovitosti. Byla to celkem slušná hromádka olova  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Koho z vás zajímá sjednocování elektrikářů?
 Jaká může být kvalita revize, při které si revizní technik nevšimne závady?
 Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
 Jaká je kvalita a úroveň výrobků a výrobců elektromateriálu na našem trhu?
 Kam to naše řemeslo spěje, keď kvalita práce nieje na programe dňa?
 Lze za 190Kč/hod ještě pracovat jako živnostník?
 Jsme jako elektrotechnici schopni vyvést elektrotechniku z chaosu?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je to u nás s kvalitou bytové výstavby tak špatné?
 U které organizace mohu reklamovat elektroinstalaci?
 Už jste někdy nárokovali náklady spojené s vyřízením reklamace?
 Máte také ISO a platné certifikáty na vaše výrobky ?
 Jak může montážník-flákač zaškodit?
 Jaké máte zkušenosti při reklamacích u různých výrobců?
 Kdo nese zodpovědnost za chybu v nové elektroinstalaci ?
 Som náročný zákazník, alebo normy benevolentné, či dotyčný elektrikár prasa?
 Jste rádi, že je Made in Czechoslovakia zpět?
 Máte zavedenu mezioperační kontrolu řízení jakosti?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Má dodavatel elektřiny odpovědnost výpadku za elektroměrem?
 Víte, kdo odpovídá za stavbu a jak vypadá typicky česká geneze stavby?
 Nemáte u svých zakázek problém se žloutnutím plastů u různých přístrojů?
 Jaké máte pro a proti Aliexpressu?
 Aké máte skúsenosti s firmou Vybo Electric predávajúcou elektromotory?
 Jak má spotřebitel poznat, že si najal atrapu místo elektrikáře?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 23 dotazů.