Je u vývodu z MVE do sítě nn vodič PE nebo PEN?
Kamil Novák:
Citace: Zdenek Rajmont 27.05.2010, 22:38
Tak ještě jeden úhel pohledu:
1. Generátor N neposkytuje (to je fakt)
2. Potřebude ovládací rozvaděč ke své činnosti N ?
Pokud ano, tak si jej musí vzít z distribuční sitě (generátoru mu jej nevyrobí) a jde o PEN
Pokud NE, může to být PE, stejně jako kdybych připojoval obyčejný motor ... zajišťujeme jen funkci ochrannou ...
Za b) je správně - potřebuje.
raj:
Pak - smůla. ... no jestli je to elektrická provozovna, tak bych oko přihmouřil ...zvlášť pokud je to hodně mědi ...
Fuk Tomáš:
V tom případě vodič mezi rozvaděčem a distribuční sítí je jasný PEN, zatímco vodič mezi generátorem a rozvaděčem je PE (plní pouze ochrannou funkci). Nebo ne?
raj:
Přesně tak.
Jaroslav Hasala:
U MVE může být generátor běžný asynchronní motor, ty mají potom vinutí 690/400V (660/380V), kvůli rozběhu Y/D (když to funguje jako motor), pro běžný provoz jsou tedy jsou potom zapojené do trojúhelníku,
Z toho vyplývá, že střed hvězdy se jaksi nekoná.
Tzv. "ovládačka" může být připojená přes transformátor, takže N potom také není zapotřebí.
Mělo by to být zřejmé z vnitřního zapojení, vodič v podstatě jen spojuje "kostry" a není nijak spojený s ostatní instalací.
Pokud tedy vodič má funci jen ochrannou a ne pracovní, potom ho lze podle mého soudu s klidným svědomím považovat za "pouhý" PE.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana