Je u vývodu z MVE do sítě nn vodič PE nebo PEN?
Kamil Novák:
U MVE ( tvořena generátorem 52kW a regulačním rozvaděčem s kompenzací) jsou dvě silová vedení :
1) přívod od generátoru do regul. rozvaděče,
2) vývod z regul. rozvaděče do pojistkové přípojkové skříně distrbuční sítě nn.
Jde se o čistý prodej, žadná vlastní spotřeba.
Dodavatel technologie uvádí, že v obou vedeních se jedná o vodiče PE.
Není na vývodu spíš vodič PEN ? :-\
Jirka Š. Svejkovský:
Kolik svorek technologie nabízí? Setkal jsem se s firmou, která vyrábí FV střídače a trvá na soustavě TN-S (průřez 25mm2).
Podle mého názoru se jedná o výrobu a distribuci el. energie a při splnění dalších podmínek se jedná o vodič PEN, ať si výrobce generátoru píše co chce. To totiž neurčuje on, ale dodavatel instalace (projektant).
Jestli generátor nemá ovládačku, nazvěte si ho třeba PE. Ale takovou MVE neznám.
Fuk Tomáš:
Citace: Kamil Novák 27.05.2010, 12:40
Dodavatel technologie uvádí, že v obou vedeních se jedná o vodiče PE.
Není na vývodu spíš vodič PEN ? :-\
A je ten PE(N) vodič vodivě spojený s N (a kde?) anebo není?
raj:
Ten generátor (nejspíš asynchronní stroj) je-li zapojen do hvězdy je střed hvězdy je též vyveden a připojen?
Pokud ne, nebo je to zapojeno do trojúhelníku - tak N nemá jak vzniknout !
Fuk Tomáš:
Takže pokud je to tak, jak píše kol. Rajmont, tak z generátoru vychází PE (žádné N tam nevzniká) a je připojen na PEN distribuční soustavy. V čem je tedy problém?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana