Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
Miroš Jan:
Mě to funguje, podařilo se nmě to otevřít. Excel z MS Office 2007 :)
Fuk Tomáš:
Citace: Petr Mužík 27.05.2010, 14:47
přeposlal jsem Vám přímo přílohy e-mailem...tak snad se povede...
v příloze jsou ještě jednou uloženy jako aplikace Ecxel 97-2003
Probůh, nestačím zírat. V zátěžovém profilu 2 z 18.5.2010 průměrný proud L3 je 50 A, špičkové hodnoty kolem 75 A. Bez ohledu na to, že takové proudy přece nemůže vyrobit 350W čerpadlo v režimu generátoru a že to nemůže přežít jeho vinutí (leda že by čerpalo kapalný dusík) - čím to máte jištěné, že to nevypadává?
Kamil Novák:
Citace: Petr Mužík 27.05.2010, 14:47
přeposlal jsem vám přímo přílohy e-mailem...tak snad se povede...
v příloze jsou ještě jednou uloženy jako aplikace Ecxel 97-2003
Tak teď už je to docela jiná muzika ! (funny)
Petr Mužík:
Citace: Fuk Tomáš 27.05.2010, 15:11
Probůh, nestačím zírat. V zátěžovém profilu 2 z 18.5.2010 průměrný proud L3 je 50 A, špičkové hodnoty kolem 75 A. Bez ohledu na to, že takové proudy přece nemůže vyrobit 350W čerpadlo v režimu generátoru - čím to máte jištěné, že to nevypadává?
....hlavní jištění před elektroměrem 3x25A - kotelna 1x16A .. já zírám už delší dobu .-(
Miroš Jan:
Čerpadlo UPE 25-60 180, je pouze 90W. Nějak mě ty proudy hlava nebere. :oProfil 2, 18.5., čas 4.00 75,09 A, to ten jistič 16A B/1 musel bejt pěkně zpocenej.