Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?

<< < (13/16) > >>

Miroš Jan:
Mě to funguje, podařilo se nmě to otevřít. Excel z MS Office 2007 :)

Fuk Tomáš:
Citace: Petr Mužík  27.05.2010, 14:47

přeposlal jsem Vám přímo přílohy e-mailem...tak snad se povede...

v příloze jsou ještě jednou uloženy jako aplikace Ecxel 97-2003


Probůh, nestačím zírat. V zátěžovém profilu 2 z 18.5.2010 průměrný proud L3 je 50 A, špičkové hodnoty kolem 75 A. Bez ohledu na to, že takové proudy přece nemůže vyrobit 350W čerpadlo v režimu generátoru a že to nemůže přežít jeho vinutí (leda že by čerpalo kapalný dusík) - čím to máte jištěné,  že to nevypadává?

Kamil Novák:
Citace: Petr Mužík  27.05.2010, 14:47

přeposlal jsem vám přímo přílohy e-mailem...tak snad se povede...

v příloze jsou ještě jednou uloženy jako aplikace Ecxel 97-2003


Tak teď už je to docela jiná muzika !  (funny)

Petr Mužík:
Citace: Fuk Tomáš  27.05.2010, 15:11

Probůh, nestačím zírat. V zátěžovém profilu 2 z 18.5.2010 průměrný proud L3 je 50 A, špičkové hodnoty kolem 75 A. Bez ohledu na to, že takové proudy přece nemůže vyrobit 350W čerpadlo v režimu generátoru - čím to máte jištěné, že to nevypadává?


....hlavní jištění před elektroměrem 3x25A - kotelna 1x16A .. já zírám už delší dobu .-(

Miroš Jan:
Čerpadlo UPE 25-60 180, je pouze 90W.  Nějak mě ty proudy hlava nebere.  :oProfil 2, 18.5.,  čas 4.00  75,09 A, to ten jistič 16A B/1 musel bejt pěkně zpocenej.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana