Je takto zapojený bytový rozvaděč správně proveden?
František Sichinger:
Je takto zapojený bytový rozvaděč správně proveden? Upozorňuju že jde o NOVOU instalaci o:-)
Kamil Novák:
Citace: Sichinger 28.03.2010, 17:28
Je takto zapojený bytový rozvaděč správně proveden?
:o (zle)
Otázka spíš měla znit: Je na tomto rozvaděči vůbec něco správně? (no)
František Sichinger:
Co se týká tý Kvildy tak tam dávali 3 chlapy instalaci dohromady 2 dni. Včechno rozebrat a znovu najít okruhy, zapojit, doplnit FI... Víc práce než to dělat znovu.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Sichinger 28.03.2010, 17:33
Je takto zapojený bytový rozvaděč správně proveden? Upozorňuju že jde o NOVOU instalaci o:-)
Chodím na revize bytů. Město vydraží právo pronájmu a na základě jakéhosi projektu nechá udělat rozpočet na rekonstrukci. Tuto sumu pak umořuje novému nájemníkovi v nájmu.
Jinými slovy: Nový nájemník na svoje náklady zrekonstruuje byt. Na to má XX peněz. Do čeho ty peníze vrazí? Do odborné elektrofirmy a projektu nebo do dlaždiček v koupelně? Zabé je správně. Instalace podle toho pak vypadá. Natahá to sám, v lepším případě jeho kámoš, co se živí internetem (drát, jako drát).
Dlaždičky jsou vidět, dráty ne. Výsledkem je úděsná zbastlenina. Jakštakš vyhoví normám, ale provedení je pod psa a funkčnost také. Centrální FI je standard, požární odolnost podhledovek v ložnici snad ani nezkoumám. Kabely jsou takové, co se kde podařilo ukrást. Logiku to nemá ani náhodou. Při revizi se snažím řešit opravdu zásadní průšvihy.
V posledních několika letech to vidím jako celkem běžné provedení.
Milan Karvánek:
TO: Svejkovský> a revize bývá bez závad, že? TD také není potřeba... přeci jenom je třeba mít takovej ten jako lidovej pohled na věc a konec konců kdybysme to nezrevidovali bez závad, tak příště žádné příště nebude, že, tak asi tak soudruzi.
Takže se z fušeřiny stane vlastně běžné provedení.
Myslím, že bysme to tu klidně mohli zabalit, nic se nestane a aspoň se nebudem zbytečně rozčilovat.
Navigace