Je takto zapojený bytový rozvaděč správně proveden?

(1/30) > >>

Josef Šedivý:
Prosím o zhodnocení zapojení rozvaděče a zda odpovídá normám, když příjde na řadu revize, aby se nemusel celý předělat.

#112#

rostislav šašvata:
Za rozvaděč ručí výrobce, má-li rozvaděč typovou zkoušku, výrobní štítek a všechny náležitosti, nemáte se čeho bát. Sám, nebo svépomocí si rozvaděč vyrobit nesmíte, i když je složen z typových komponentů.

Fuk Tomáš:
Citace: Josef Šedivý  24.03.2010, 08:19

Prosím o zhodnocení zapojení rozvaděče a zda odpovídá normám...


Na první pohled tam nic, co by vysloveně odporovalo normám, není. Snad jen detail - ten vodič propojující PEN/PE sběrnici s N vývodem chrániče by měl být modrý.
K posouzení, zda rozvaděč normám odpovídá, by bylo třeba podstatně víc informací. To ostatně zjistí provedená revize.

Ptáte se ale i na zhodnocení zapojení.
Takže - máte tam centrální proudový chránič pro celou instalaci. Pokud má jmenovitý vybavovací reziduální proud >30 mA, tak vám tam chybí 30 mA proudový chránič pro koupelnu a zásuvkové obvody 16A. Pokud však má jmenovitý vybavovací reziduální proud =30 mA, pak je to nepraktické. Nejspíš se vám někdy stane, že budete stát ve sprše, namydlený, potmě a bez vody. Použijte tlačítko vyhledávání, téma centrální chránič - už se to tu probíralo mockrát.

Také se mi nejeví jako optimální rozdělení zátěže do fází. Když nechám stranou třífázové spotřebiče, máte tam
L1: 1x světelný obvod (B6),  1x zásuvkový obvod (B16)
L2: 1x světelný obvod (halogeny, B6),  2x zásuvkový obvod (B16),  1x boiler (B10)
L3: 1x pračka (B10),  1x průtokový ohřívač (B10).
Přesunul bych zásuvkový obvod č. 1 na L1, anebo bych na L1 přidal zásuvkový obvod (B16) pro myčku. Třeba si ji teď nepořídíte, ale instalaci nezřizujete jenom na přístí 2 roky.

Jistič pro pračku (B10) sice možná Vaší současné pračce stačí, ale obvyklejší je jištění 16 A, které vyhoví jakékoli pračce.

Jistič B6 pro světelný obvod s halogeny možná bude třeba nahradit jinou charakteristik ou, pokud tam bude nějaký výkonnější transformátor. Podrobnosti neuvádíte, takže možná je to OK, možná ne.

Není mi jasná funkce krabiček
- úplně vpravo dole (s červenou a zelenou kontrolkou),  a
- vpravo nahoře vedle jističe obvodu č. 1 (že by páčkový vypínač s kontrolkou?)

Pavel Horský:
Citace: Fuk Tomáš  24.03.2010, 14:18

Není mi jasná funkce krabiček
- úplně vpravo dole (s červenou a zelenou kontrolkou),  a
- vpravo nahoře vedle jističe obvodu č. 1 (že by páčkový vypínač s kontrolkou?)


Vpravo nahoře vedle jističe obvodu č. 1 bych to viděl na jednofázový elektroměr a vpravo dole jsou kontrolky stavu sepnutí bojleru.

Řekl bych že použití jednoho centrálního chrániče je v tomto případě více než nevhodné, ale o tom tu již bylo napsáno dost příspěvků, které si jistě může pan Šedivý vyhledat pomocí tlačítka "Vyhledávání".

Fuk Tomáš:
Citace: Pavel Horský  24.03.2010, 14:37

Vpravo nahoře vedle jističe obvodu č. 1 bych to viděl na jednofázový elektroměr


to by mohlo být

Citace: Pavel Horský  24.03.2010, 14:37

a vpravo dole jsou kontrolky stavu sepnutí bojleru.


To mi právě vrtá hlavou. Proč vůbec by tam měly být? Stav sepnutí signalizuje tlačítko na stykači vedle. A proč zelená+červená, když svítit bude jen jedna? (v beznapěťovém stavu to asi moc svítit nebude).