Jak maximálně využívat FV elektrárnu a nedodávat přitom energii do sítě?

<< < (3/7) > >>

Jan Štěpán:
doporučuji "Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů"

zřejmně máte na mysli Zelený bonus, pro který je stanovena cena PRO TENTO PŘÍPAD A SPUŠTĚNÍ TENTO ROK na: 11,91Kč. (ostatní případy najdete v bodě 1.9 zmiňovaného rozhodnutí)
Ten se měří na elektroměru, který je součástí technologie FVE pro zelený bonus. S 4Q elektroměrem, který měří jak odebranou energii ze sítě, tak i energii dodanou do distribuční sítě nemá nic společného.

Tak nějak to předsedo je.

stanislav mikeska:

1/ podle dotazu má VŠECHNO. Usuzuji tak z věty 3/ vzhledem k tomu, že má FV napojenou na nějakou fázi, má Zelený bonus. Tedy ZAKÁZANÝ ostrovní provoz.
4/ add1/ nechápu? vy neznáte výkon, ani odhadem? Pro FV připojené na 1 fázi se bavíme o instalovaném výkonu max. 5kWp tzn. max.230V/21A AC.

Závěrem: pokud zde nepředložíte konkrétní řešení části MaR, o čemž po vašich reakcích začínám pochybovat, tak tu jen plácáte blbosti...

1/ pokud má všechno a chce co nejlépe využít FTV, tak by měl veškerou energii vyrobenou z panelů také 100% spotřebovat a se správcem sítě  mít smlouvu na Zelený bonus. A protože se nedá většinou všechnu elektriku  v daném okamžiku spotřebovat, přebytek bude ukládat do baterií a tak ušetří až 4,8 Kč/kWh od dodavatele. Ostrovní provoz není zakázaný, ale připojením na síť je to slovní nesmysl.
4/ co nechápete? Nikde nebyla řeč o výkonu ,  těch vašich 5kWp je jen administrativn í a finanční hranice mezi provozem občana a  podnikatelem.. .
Nevím jaké chcete konkrétní řešení MaR, máte měnič a řídící obvod, pro laika je to jen plastová krabička a dráteníkovi to nemusím vysvětlovat...

Jan Štěpán:
nemáte nejmenší tušení o čem je řeč.

Citace: stanislav mikeska  21.11.2009, 21:24

1/ pokud má všechno a chce co nejlépe využít FTV, tak by měl veškerou energii vyrobenou z panelů také 100% spotřebovat a se správcem sítě  mít smlouvu na Zelený bonus. A protože se nedá většinou všechnu elektriku  v daném okamžiku spotřebovat, přebytek bude ukládat do baterií a tak ušetří až 4,8 Kč/kWh od dodavatele. Ostrovní provoz není zakázaný, ale připojením na síť je to slovní nesmysl.

??
- ostrovní provoz je zakázán a je na to investor upozorněn už při obdržení stanoviska k žádosti o připojení.
- tazatel nechce nic ukládat do žádných baterií. Tazatel hledá způsob jak provést toto: vyrobená energie-spotřebovaná energie= zbytek => ohřev vody v boileru. Nikde se neptá na nějaké akumulátory. Stejně je to kravina. Když odjede na víkend a bude vyrábět přes den kolem 4kW/h, můžete mi prozradit která 1f nabíječka dokáže odebírat ze sítě cca +-3kW/h (něco sežere lednice a ostatní vychytávky) a jak velkou kapacitu "baterek" bude potřebovat na celý den provozu FVE? I kdyby byl doma a byla to "jen" např. 1kW/h...
- stejně tak se nikdo neptá, jestli by měl mít uzavřenou smlouvu na Zelený bonus. Tento způsob dodávky jasně vyplývá z popisu v dotazu.

Citace: stanislav mikeska  21.11.2009, 21:24

4/ co nechápete? Nikde nebyla řeč o výkonu ,  těch vašich 5kWp je jen administrativn í a finanční hranice mezi provozem občana a  podnikatelem...
Nevím jaké chcete konkrétní řešení MaR, máte měnič a řídící obvod, pro laika je to jen plastová krabička a dráteníkovi to nemusím vysvětlovat...

;D (norm)
-těch "mých" 5kW je v tomto případě max. hodnota FVE, která je povolena dodávat do jedné fáze. (investor psal o 1 fázi, vzpomínáte??) Větší výrobny musí být připojeny třífázově! Kdyby jste tomu rozumněl, tak by jste to věděl. (přesněji je stanovena max. nesymetrie u fázových vodičů na 4,6kVA) 5 je max. "tolerovaná" hodnota pro 1f výrobny.

Právě řídící systém je to co je v tomto případě třeba řešit. Ne blbosti kolem. Možná i možnost postupného spínání výkonů bojlerů podle aktuální volné kapacity výrobny.

Nastudujte si PPDS přílohy 4 a 5 a vyhlášky a rozhodnutí ERÚ, ať tu neztrácíme čas.

stanislav mikeska:
Dotaz zněl na "dané fázi"  a u RD je v naprosté většině 3f zapojení... všechno jsou jen dedukce

Jan Štěpán:
dotaz byl:
jaký je odběr v domě na dané fázi, na které FV pracuje  >:(
vy tuto větu chápete jinak než že FVE pracuje na dané fázi (tedy 1 fázi)?

pokud je u RD v naprosté většině 3f připojení, pak jsem zatím projektoval jen tu minimální menšinu, neboť RD jsem projektoval na 1f připojení FVE (dodávající vyrobenou energii do 1fáze). V současnosti zásobuji projekty čtyři dodavatele a můžete se spolehnout že na RD se dodávají 1F střídače.
Ono je to totiž naopak.  Mnoho výrobců neumí dodat střídač pod 5kW pro 3f dodávku.

Každou reakcí mne jen víc a víc utvrzujete v názoru, že této problematice naprosto nerozumíte a já vám tu nebudu dělat školení.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana