Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 26.10.2009, 08:57 »

Musím skoordinovať klampiarov a elektrikárov pri zvode zo strechy po kovovej dažďovej rúre. Nad skúšobnou svorkou bude drôt zvodu na rúre a pripevnený páskami k rúre. Pod skúšobnou svorkou (ak má mať zmysel) bude drôt v medzere medzi rúrou a stenou, pripevnený držiakmi do steny.

Stačí rúra pred drôtom ako mechanická ochrana alebo musím dať namontovať aj ochranný uholník ?

#117#



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Lysý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.10.2009, 19:03 »

Budete takto mít přístup ke zkušební svorce? Při obtížné dostupnosti by vám to né jeden RT dal jako závadu. Ochrané úhelníky a trubky jsou pozůstatkem ČSN 341390 - použijte raději zesílený svod od ZS do země popř. u rodiných domků se zahradou je riziko mechanického poškození svodu minimální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2009, 19:16 »

Ochranný úhelník, dle mého názoru byl kdysi předepsán do výšky korby Tatry. Já osobně bych se na něj zvysoka ...
PS: www.kniska.eu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.10.2009, 20:00 »

Za okapovou rouru bych zemní vývod určitě neschovával. Zavání to docela prasečinou. Estetické řešení je použití nerezové zaváděcí tyče ( umístěná vedle svodu okapu),  na kterou je přes zkušební svorku připojeno jímací vedení, které je připevněno na podpěry určené k montáži na okapové roury.
Moc by mě zajímalo, proč vám vadí docela nenápadný drát, když vám pak po domu vede hnusná okapová roura. Divné, ale nejste sám kdo tak smýšlí. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.10.2009, 07:52 »

Za okapovou rouru bych zemní vývod určitě neschovával. Zavání to docela prasečinou. Estetické řešení je použití nerezové zaváděcí tyče ( umístěná vedle svodu okapu),  na kterou je přes zkušební svorku připojeno jímací vedení, které je připevněno na podpěry určené k montáži na okapové roury.
Moc by mě zajímalo, proč vám vadí docela nenápadný drát, když vám pak po domu vede hnusná okapová roura. Divné, ale nejste sám kdo tak smýšlí. 
váš názor ma prekvapil, považoval som to za štandardné odskúšane riešenie. Rúru treba tak či tak so zvodom spojiť nad svorkou, preto závan prasačiny necítim.

Estetické hľadisko nebolo rozhodujúce. Kotviť cez zateplenie do obvodového múru predstavuje malý tepelný most s rizikom lokálneho zrážania vlhkosti v murive. Takto by sa ich počet zredukoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2009, 08:53 »

Asi jste mě nepochopil. Takže ještě jednou:
vedení od zkušební svorky NAHORU má být uchyceno buď na podpěrách určených k montáži do nebo na zdivo, nebo na okapové rouře na podpěrách určených k montáži na tyto roury (svorka FeZn ST s nerezovým páskem).
A teď ta prasečina (alespoň já to tak vidím): schovat vývod ze země za okapovou rouru, to se mi prostě nelíbí. Kam pak namontujete zkušební svorku, která musí být přístupná. To vyjedete zpod okapové roury a uděláte vedle roury smyčku? No to bude nádhera. Pravda, viděl jsem i daleko horší věci.
Proto jsem vám psal řešení použití nerezové zaváděcí tyče, která by byla vyvedena vedle okapové roury, vypadá esteticky ( proti ochr. úhelníku určitě!) a je s jejím použití splněna ochrana zemního vývodu.
Doufám, že jste mě pochopil. Určitě jste zjistil, že jsem nechtěl nic ukotvovat do zateplení obvodového můru a tím vám vytvářet tepelné mosty. Jediné ukotvení, které by pak vzniklo, jsou dva držáčky té zaváděcí tyče a ty snad nevadí, když už máte ve zdivu min. dvě skoby, které drží onu okapovou rouru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.10.2009, 11:51 »

Asi jste mě nepochopil. Takže ještě jednou:
Prepáčte moju prvotnú nechápavosť. váš návrh zvážim a prekonzultujem na mieste so stavbyvedúcim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 27.10.2009, 12:07 »

Stavbyvedoucí /klasický-neelektrikář/ vám asi moc nepomůže...zku ste kontaktovat projektanta nebo RT elektro??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.10.2009, 22:26 »

Ochranný úhelník, dle mého názoru byl kdysi předepsán do výšky korby Tatry. Já osobně bych se na něj zvysoka ...
PS: www.kniska.eu
Přesně tak. Jen aby se na nás za tyhle názory nezlobil nějaký radikální "úředník z Bruselu"...

I když bych asi měl najít fotku uzemnění v jedné stanici na trati Plzeň - České Budějovice. Není to svod hromosvodu, ale technologické uzemnění telefonní ústředny a jak tam léta chodí lidi, občas do něj někdo kopne, někdo o něj zachytí zavazadlem,... Pěkně zdevastované.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 28.10.2009, 11:49 »

Estetické hľadisko nebolo rozhodujúce. Kotviť cez zateplenie do obvodového múru predstavuje malý tepelný most s rizikom lokálneho zrážania vlhkosti v murive. Takto by sa ich počet zredukoval.
Řešit tepelný most na plášti budovy od vrutu o řádovém průměru 5-6 mm mi připadá stejně absurdní, jako řešit aerodynamiku automobilu a následný dopad na spotřebu u karoserie špinavé a u karoserie s vyleštěným lakem.
Předpokládám tedy, že pokud řešíte takové maličkosti, tak používáte podpěry od Dehnu na tyto vruty, a ne humpoláckou pásovinu z pozůstatků a přebytků pětiletek, která je za pár let rezavá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.10.2009, 13:58 »

Řešit tepelný most na plášti budovy od vrutu o řádovém průměru 5-6 mm mi připadá stejně absurdní ...
Hranice medzi prasačinou, normálom a perfekcionizmo m sú veľmi tenké....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Online Online



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 28.10.2009, 21:41 »

Detaily toho jak to nemá, ale i může vypadat lze nalézt zde:
Okap a svody
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako najlepšie uložiť resp. upevníť AlMgSi drôt pri realizácii skrytého zvodu ?
 Lze používat metodu valící se koule k ochraně před bleskem vždy?
 Môže ísť zvod bleskozvodu po drevenom pilieri?
 Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly?
 Není hromosvod na obrázku trošku přehnaný?
 Jakym zpusobem udělat hromosvody na montované hale?
 Ako dodržať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu od DEVI káblov v odkvape?
 Jak může udeřit blesk do malého domečku schovaného mezi vyššími?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Co říkáte ne tento "projekt" hromosvodu?
 Jak je řešen hromosvod na AZ Toweru v Brně?
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Jak a pomocí jakých materiálů instalovat hromosvod na plechové střechy LINDAB?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Test: Kolik zemničů hromosvodné soustavy je špatných?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Je možné spojení dvou svodů do jednoho zemniče?
 Musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťová ochrana?
 Musí mít prodejní stánek hromosvod?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 Je potrebný bleskozvod na drevenný prístrešok opretý o dom?
 Aký je váš názor na bleskozvod v tomto videu? Iný kraj iný mrav?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak ovlivní průchod proudu hromosvodem jeho funkci ?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?