Proč mám na vstupu do rozvaděče vypínač a nikoliv jistič?

<< < (4/8) > >>

Martin Kurka:
Moji Vážení jmenovci,
nedivte se a hlavně neodsuzujte tak příkře projektanta. Mám dojem že je chytrý.
Všimněte si totiž nepředjištěné přepěťové ochrany.
Pokud by byl totiž použit místo hlavního jističe vypínač, nebyla by přepěťovka a přívod při aktivaci přepěťovky chráněn proti zkratu jiným jističem než v projektu neuvedeným jističem v měření.

Projektant volil mezi dvěma zly:
buď jistit  samostatně přepěťovou ochranu, ale pak by musel k ní a k jejímu jističi přidat hlásicí kontakt a nějak to vyvést aspoň na  kontrolku. Jinak bude přepěťovka po bouřce ozdobným prvkem rozvaděče a obyvatelé budou mít falešný pocit že jsou jejich spotřebiče stále ještě chráněny proti přepětí.
Takhle volil druhé zlo - brutální autokontrolu přepěťovky - při sepnutí ochrany to vyrazí hlavní jistič - možná nepříjemné a možná při trvalem sepnutí přepěťovky s nutností volat elektrikáře, ale možná na pravděpodobnos t této situace laciné. A možná vzhledem k tomu, kdy se to stane a vzhledem k velmi laické obsluze je kontrola spotřebičů a celé elektroinstala ce odborníkem po takovém brutálním přepětí na místě.
Záleží na lokalitě a určení, jiné to bude pro horskou boudu, jiné pro mateřskou školku a jiné pro rodinný domek na vsi a jiné pro byt ve městě. Také záleží na tom, jestli budou zde větší škody přepětím, než škody vzniklé přerušením dodávky el.energie.
Než odsuzovat šmahem projektanta, zeptejte se ho přímo a jeho názor dejte sem.
Nechť je slyšena i druhá strana, že?

BTW nemohu posoudit tento případ, zejména když neznám velikost a typ jističe u měření  - může být shodné velikosti, nebo dokonce slabší a přívodní kabel je se slušnou kapacitní rezervou. A navíc když nevím soudobosti a odběry i z neukázané části projektu. Bez znalostí věci jsou to soudy bez důkazů.

Martinnr:
Citace: Václav 3  25.09.2009, 08:10

to Martinnr:

Chcete radu, ale neposloucháte ji. Kolega Beláň vám již jasně napsal, jak je to s výrobou rozvaděče. Rozvaděč je výrobek, má mít dokumentaci a štítek, vyrábí ho firma, která má k této činnosti oprávnění a typový kus má testovaný ve státní zkušebně.



 Ako tomu mam rozumieť presne, to si mam dať Rozvadeč  vyrobiť, Ok. Ale veď bežne čo ja viem sa montujú rozvodnice priamo u ivestora. Elektrikar nakúpi podla projektu potrebné príslušenstvo aj skrinku osadí v dome pozapaja urobí komplet rozvod a  na koniec príde Rev. Technik urobiť revíziu.
O koľko sa potom ta cela el. inštalácia predraží??

Martinnr:
Citace: František Šohajda  25.09.2009, 08:44

TO:Martinnr
Co je to jistič ? Laicky, je to vypínač který odpojí vadnou část instalace...
Tak proč by se neměl /nemohl/ používat jako vypínač ?? :D


No hej teoreticky je istič to iste ako vypínač to je princiálne jasné, ale funkčne nie. Rozdiel medzi vypínačom a ističom je pre mňa ten že vypínač vypnem iba ja a zapnem iba ja, ale istič sa vplyvom skratu ,alebo jeho /príslušneho vybavenia/ vypne sám. A teraz ma môžete bombardovať

František Šohajda:
TO:Martinnr
Nikdo vás bombardovat nebude.....jis tič jako vypinač vypne při poruše a to je moc dobře..ne??
jinak jistič  použijete jako vypinač na odpojení....má te dva v jednom... :D

Radim Strycharski:
Přidám jednu vlastní zkušenost. Dal jsem do rozvaděče hlavní vypínač Moeller 40/3. Po čase zákazník volal, že nejde nahodit hlavní vypínač. Ukázalo se, že vypínač nahodit šel, jenom jedna subtilnější zaměstnankyně prostě neměla sílu ho nahodit. Skutečnost je taková, že člověk opravdu musí vynaložit extrémní sílu na nahození. Kdybych tam dal místo něj jistič, na 100 % by dodnes nikdo nevolal.