Lukáš F.
« kdy: 10.09.2009, 13:25 »

. Prosím o vaši radu. V dílně je jeden CNC soustruh a jeden starší klasický soustruh cca ze 70.let. Oba stroje jsou napojeny ze stejného rozvaděče, každý pod svým jističem či pojistkami. A teď k problému-CNC stroj je zapnutý pouze hlavním vypínačem-nevyrábí. Při zapnutí staršího soustruhu(do otáček) dojde k probliknutí kontrolek na CNC stroji. Toto se děje i při výrobě na CNC stroji. Přesné kW motoru na soustruhu nevím-štítek není-odhaduji 7,5kW. Vím, nějaké proudové nárazy při zapnutí motoru tam budou(až trojnásobek jmenovitého proudu). Při instalaci CNC firmou, bylo doporučeno se tohoto problému zbavit-pro CNC to není dobré. Jak ale neuvedl. Podle mě dochází k poklesu napětí při zapnutí soustruhu. Jakým způsobem eliminovat tento problém? Pochopitelně co nejlevněji. Napadlo mě frekvenčním měničem, který by motor soustruhu pomalu najížděl do max. otáček. Ale toto by byla asi poslední varianta-je to dost drahé. Předpokládám, že zapojení hvězda/troj. tam je. V případě potřeby zjistím na 100%. Děkuji za vaše rady a nápady. Lukáš.

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jezek.obecny
« Odpověď #1 kdy: 14.09.2009, 12:04 »

...,

nemám praktickou zkušenost, ale z toho co vím, pro omezení proudových rázů (a tím poklesů napětí v síti) při spouštění strojů se používají softstartéry - viz třeba tady

http://www.saze.cz/softstartery-elektro-816.html

Zde na elektrice.cz se v jedné diskuzi doporučovala instalace soft starteru, když spouštěný stroj vyhazoval hlavní jistič, distributor nechtěl osadit char. D a majitel zase nechtěl platit za vyšší ampéráž jističe.

snad vám to pomůže
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 20 dotazů.