Jaký kabel navrhnout pro osvětlení trasy v délce cca 3 km?
Pavel Horský:
Plně se stotožňuji s kolegou Doležalem. Pro výpočty dimenzí kabelového vedení osvětlení sportovních ploch používám nám velice známý a vynikající výpočetní program SICHR od OEZ. Člověk se kolikrát až diví, jaké že to vychází průřezy vedení při velkých délkách. Vím, tazatel se zda ptal na VO, ale osvětlení sportovišť je vlastně stejný problém.
Bez PD bych nedoporučoval byť jen hrábnout do země.
Miroslav Macek:
Pokud se celá trasa bude napájet z jedné strany, pak ty kabely vyjdou příliš tlusté, což téměř znemožní rozumný způsob realizace. Proto by se měly zvážit pomocné transformátory v trase, nebo nějaké jiné opatření.
Miroslav Macek:
Citace: Petr Doležal 01.08.2009, 11:37
...
Nechtělo se mi to rozvádět. O osobách bez způsobilosti máte samozřejmě pravdu. Právě u VO je ta výjimka, protože s ním zacházejí osoby s odbornou způsobilostí.
......
O kovový stožár venkovního osvětlení se může opírat také nějaký znavený cyklista, bez odborné způsobilosti, a není vyloučen jeho elektrický šok.
Lukáš Rotrekl:
Svítidla po 75m? Co to bude? Bludičky? :D
Petr Doležal:
To Macek:
Ať se opírá, normě je učiněno zadost. Ta praví doslovně:
Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy ( m.j. do AD4) mohou být posouzeny za prostory nebezpečné, když se zařízením nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace. Opření o kandelábr není manipulace.
Nemáte tam smějícího se smajlíka a tak nevím, jestli je to myšleno vážně.
A propó: Pokud bude sedět na kole je izolován :) nemluvě o tom, že část stožáru v zemi má řádově 100x menší zemní odpor než člověk, pokud tedy stožár není v zemi poplastován a současně není připojen na zemnič.
Navigace