Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
Miroš Jan:
TO: Novák Honza
No tak já mám na toto jiný názor. Pokud mně norma doporučuje odpojovač, jakožto technický standart, tak tam dám odpojovač, a nebudu se snažit cpát tam jistič. Co je v PD? Proč tam vlastně chcete dát jistič?
To by mě teda zajímalo.
Novák Honza:
V PD je nakreslen jistič... Napětí na DC straně cca 300 - 400V.
Miroš Jan:
TO: Novák Honza
No taky je možný, že udělal projektant chybu, jsme jenom lidi.
Štefan Beláň:
Citace: Miroslav Macek 07.07.2009, 15:13
...Více než 50% existujících instalací tam ten odpojovač stejně nemá.
TO: Macek
Toto Vaše tvrzení je Vší domněnkou, anebo máte opravdu nějakou praktickou zkušenost. ??
Dost by mne top zajímalo z pohledu revizního technika a kdo a jak takovéto zařízení revidoval. Nedovedu si představit uvedení PV elektrárny do provozu bez výchozí revize. ::)
Pro se ptám - můžete Vaše tvrzení doložit skutečným příkladem z praxe? ??
Miroslav Macek:
Citace: Štefan Beláň 07.07.2009, 20:41
TO: Macek
Toto Vaše tvrzení je Vší domněnkou, anebo máte opravdu nějakou praktickou zkušenost. ??
Dost by mne top zajímalo z pohledu revizního technika a kdo a jak takovéto zařízení revidoval. Nedovedu si představit uvedení PV elektrárny do provozu bez výchozí revize. ::)
Pro se ptám - můžete Vaše tvrzení doložit skutečným příkladem z praxe? ??
Já tady nebudu uvádět konkrétní příklady, ale ten odpojovač tam často v praxi chybí.
Ještě k tomu jističi - pokud bude použit, měl být proudově dostatečně předimenzovaný, aby samočinně nevypínal obvod.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana