Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?

<< < (3/5) > >>

Miroš Jan:
TO: Novák Honza

No tak já mám na toto jiný názor. Pokud mně norma doporučuje odpojovač, jakožto technický standart, tak tam dám odpojovač, a nebudu se snažit cpát tam jistič. Co je v PD? Proč tam vlastně chcete dát jistič?
To by mě teda zajímalo.

Novák Honza:
V PD je nakreslen jistič... Napětí na DC straně cca 300 - 400V.

Miroš Jan:
TO: Novák Honza

No taky je možný, že udělal projektant chybu, jsme jenom lidi.

Štefan Beláň:
Citace: Miroslav Macek  07.07.2009, 15:13

...Více než 50% existujících instalací tam ten odpojovač stejně nemá.


TO: Macek

Toto Vaše tvrzení je Vší domněnkou, anebo máte opravdu nějakou praktickou zkušenost. ??
Dost by mne top zajímalo z pohledu revizního technika a kdo a jak takovéto zařízení revidoval. Nedovedu si představit uvedení PV elektrárny do provozu bez výchozí revize.  ::)

Pro se ptám - můžete Vaše tvrzení doložit skutečným příkladem z praxe? ??

Miroslav Macek:
Citace: Štefan Beláň  07.07.2009, 20:41

TO: Macek

Toto Vaše tvrzení je Vší domněnkou, anebo máte opravdu nějakou praktickou zkušenost. ??
Dost by mne top zajímalo z pohledu revizního technika a kdo a jak takovéto zařízení revidoval. Nedovedu si představit uvedení PV elektrárny do provozu bez výchozí revize.  ::)

Pro se ptám - můžete Vaše tvrzení doložit skutečným příkladem z praxe? ??


Já tady nebudu uvádět konkrétní příklady, ale ten odpojovač tam často v praxi chybí.

Ještě k tomu jističi - pokud bude použit, měl být proudově dostatečně předimenzovaný, aby samočinně nevypínal obvod.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana