Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?

(1/5) > >>

Novák Honza:
V normě ČSN 33 2000-7-712 (Solární fotovoltaické napájecí systémy) se píše: "U PV měniče musí být na straně DC zapojen odpojovač". Může být tento odpojovač nahrazen jističem C10/2 DC?

#112#

Petr Doležal:
Prostý odpojovač nejistí, lze vizuelně kontrolovat hlavní kontakty (nože),  což je zvláště důležité pro kontrolu vypnutého stavu. Asi má pro to normotvůrce své důvody.

Radek Kroutil:
Pokud si vypnu jistič z důvodu např. údržby, může ho kolega omylem zapnout s tim, že si myslel, že došlo k poruše či přetížení.
Ale pokud je vypnutý odpojovač, je to znát vizuelně a hlavně si vyndám pojistky a mám jistotu, že bude každému jasné, že není závada

Zdenek Hejčl:
To Radek Kroutil : pokud vypnu měl bych dát cedulku: Pozor nezapínat na zařízení se pracuje!  ;)

Radek Kroutil:
A kdo mi zaručí, že tu cedulku nevezme vítr, nebo někdo jako škrabku na tmelení.... Víte kolik mi už jich zmizelo?
Když mám pojistky v kapse, tak mám větší jistotu  (whist)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana